本帖最后由 春民 于 2016-3-29 12:23 编辑 请问坛内大侠,我公司今天下午试车了一台1400KW的10kV电动机,电动机开关柜的零序过流保护设置是:“4A,0.1S,跳闸“,本级变电所(A)进线没设零序保护,上级变电所(B)馈出A变电所的线路零序三段保护设置是:“4A,0.2S,跳闸”,电机启动瞬间上级变电所(B)零序三段保护动作,跳掉上级变电所(B)的馈出开关,下级变电所(A)备投动作,分掉进线,合上母联,电动机靠母联备自投恢复送电,正常运行起来了,最后请问,电机本级零序保护不动作而上级变电所馈出线零序动作是否是因为有高压电缆容抗的影响呢?不然是应该电机的零序保护先跳啊!!
本帖最后由 春民 于 2016-3-29 12:23 编辑
请问坛内大侠,我公司今天下午试车了一台1400KW的10kV电动机,电动机开关柜的零序过流保护设置是:“4A,0.1S,跳闸“,本级变电所(A)进线没设零序保护,上级变电所(B)馈出A变电所的线路零序三段保护设置是:“4A,0.2S,跳闸”,电机启动瞬间上级变电所(B)零序三段保护动作,跳掉上级变电所(B)的馈出开关,下级变电所(A)备投动作,分掉进线,合上母联,电动机靠母联备自投恢复送电,正常运行起来了,最后请问,电机本级零序保护不动作而上级变电所馈出线零序动作是否是因为有高压电缆容抗的影响呢?不然是应该电机的零序保护先跳啊!!
12楼
春民 发表于 2016-3-28 12:32 现在是不知道为什么会产生这个零序电流,且为什么下级电机零序保护不跳,把上级给跳了,试其他电机时候都 …300米电缆本身的电容电流就达0.3A,这可能是新增的电缆,当初就没有考虑把上级的零序保护定值改大一点?
回复
13楼
春民 发表于 2016-3-28 13:09 按电容电流1.6乘以0.3KM,应该是4.8A,估算值3A,我现在设的是4A,应该没什么问题。(不含高压电机的电缆 …这个计算的电容电流是系统(非本电缆和电机发生接地的零序电流,是为了选择性要求保证运行—零序保护不动作)发生接地故障时不让本级零序保护误动作的电流值!
回复
14楼
春民 发表于 2016-3-28 13:11 电容电流计算公式,300M的240mm2的,整成4A没什么问题。电机的零序保护设置成4A是没问题,但它的上一级也是4A就是问题了!
回复
15楼
电容电流与系统下所有有电气联系的10kV电缆长度有关,不是算某一根电缆的。整定为4A,0.2S不能保证选择性。另外不接地系统一般都是选线报警,大的电机设零序保护。
回复
16楼
谢谢朋友,估算一下,上级定值设成多少比较合适呢?
回复
17楼
非常感谢3c,那上级定值设成多少比较合适呢?类似于(6A,0.4s)?
回复
18楼
我在想怎么通过母联换到另一条馈线为什么就不跳了?保护和定值都是一样的。需不需要考虑避雷器有问题,电机启动时产生高次谐波,避雷器泄露电流对零序互感器的影响?或者CT装在电缆接地点下方,回穿时接地线没有绝缘?但是这么多可能都没法印证为什么启动800/400kw电机都没事这一台不行。是其他电机启动产生的值太小?
回复
19楼
春民 发表于 2016-3-28 14:32 非常感谢3c,那上级定值设成多少比较合适呢?类似于(6A,0.4s)?这个问题需要了解整个系统的电容电流有多大,也就是说,所接系统的电源变压器下一共有多少km高压电缆?如果超过10km的高压电缆,上一级则建议设置零序保护为6A定值。
回复
20楼
春民 发表于 2016-3-28 14:43 我在想怎么通过母联换到另一条馈线为什么就不跳了?保护和定值都是一样的。需不需要考虑避雷器有问题,电机 …电机启动过程的零序电流是个变化过程,对高压电缆和电机绕组有一个直流充电的过程(交流合闸瞬间的直流成份),上级零序动作是这个成份引起的。当母联BZT自投后,这个充电过程已结束,故备用电源的零序保护不会动作。
回复
21楼
备自投电机运行时,系统有没有单相接地啊?
回复