如题,翻了《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014半天,也找不到保护半径的条文了,求各位大虾解释!

如题,翻了《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014半天,也找不到保护半径的条文了,求各位大虾解释!
免费打赏
安穆明weibo
2016年03月28日 11:25:49
2楼
没有被取消;只是不在消防水池那一章;你可以参考6.1.5条,一般一个取水口当作一个世外消火栓。规范图示也有这样的内容