1)10 (6) kV 配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。 问题:但我们进线柜从来没有做负荷开关加熔丝的啊。2)10 (6) kV 母线的分段处,宜装设断路器,但符合下列情况时,可装设隔离开关或隔离触头组:事故时手动切换电源能满足要求。不需要带负荷操作。继电保护或自动装置无要求。出线回路较少。问题:这个事故时手动切换电源能满足要求,这个要求具体是什么啊?根本查不到。还有出线回路较少,是指高压还是低压?这个考虑点是在哪。
1)10 (6) kV 配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。
问题:但我们进线柜从来没有做负荷开关加熔丝的啊。
2)10 (6) kV 母线的分段处,宜装设断路器,但符合下列情况时,可装设隔离开关或隔离触头组:
事故时手动切换电源能满足要求。
不需要带负荷操作。
继电保护或自动装置无要求。
出线回路较少。
问题:这个事故时手动切换电源能满足要求,这个要求具体是什么啊?根本查不到。还有出线回路较少,是指高压还是低压?这个考虑点是在哪。
3)10 (6) kV 两配电所之间的联络线宜在供电可能性大的一侧配电所装设断路器,另一侧装隔离开关或负荷开关,如两侧供电可能性相同,宜在两侧均装设断路器。
问题:为什么在中置柜内只需要一台手车式断路器。
2楼
我来回答 我们算做变电所比较多的!
我们有些项目10kV高压柜有100多面!
1 其实就是隔离作用
2 看你的需求以及是否有备自投的要求,其实现在负荷开关也有驱动装置,也可以完成远程操作
3 看项目的需求了 配备一台少了点 从可靠性来说的话 至少两台手车
回复
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-28 14:52 编辑
按个人理解说一下:
1、楼主对问题的回答有点扩大化,问题是“电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关”
回答的是“问题:但我们进线柜从来没有做负荷开关加熔丝”,这里多了一个“柜”字!
我的回答是“只一台或二台变压器的电源线,可以装带熔断器的负荷开关”。就是没有高压柜!
2、事故时手动切换电源能满足要求,会有很多种,它关系到设备和用电的要求。
当手动能满足切换的要求时,当然都可以不装断路器! 不装断路器的要求是电流较小。
当负荷开关(手动操作)能替代断路器时,用负荷开关要比用断路器成本小很多。
3、中置式高压开关柜的母联柜与两侧(母联开关的进出线)直接用硬母线连接,且很短,两侧母线都有保护。
而二个高压变电所之间的联络,距离会很远,中间必须用电缆或线路连接,这个线路的两头都是电源,对这段线路的保护,必然是电源侧装断路器!
回复
4楼
1)10 (6) kV 配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。
问题:但我们进线柜从来没有做负荷开关加熔丝的啊。
回复:这种负荷开关加熔丝的一般出现在分变电所且容量不超1250的高压环网柜处。
事故时手动切换电源能满足要求:一般是设备能接受的停电时间的要求,能接受人员去手动切换的时间。
2.出线回路少,是指高压柜的馈电回路少。由于熔断后更换不方便,不如断路器直接可以重合闸,所以断路器更方便,不会因为某一个出线回路影响其他出线回路,而熔断器更换不方便。
3)10 (6) kV 两配电所之间的联络线宜在供电可能性大的一侧配电所装设断路器,另一侧装隔离开关或负荷开关,如两侧供电可能性相同,宜在两侧均装设断路器。
问题:为什么在中置柜内只需要一台手车式断路器。
回复:中置柜内需要看是两配电所之间的联络开关还是一个变电所内的联络开关,楼主所说的可能只是本配电所内的联络所以只有一台手车式断路器。
回复
5楼
压气式负荷开关-熔断器组合电器
真空式负荷开关-熔断器组合电器
一般这两种类型使用的比较多,可以手动、电动,就地控制、远动控制
箱变和单台变压器的情况,使用的比较多
具体性能,参看附件
回复
6楼
学习了,谢谢大家分享!
回复
7楼
谢谢楼主,学习了。
回复
8楼
学习一下·····················
回复
9楼
1,不是隔离作用,是短路保护要求,如果是隔离作用应该是隔离开关。负荷开关加熔断器组合,现在一般要求在1250kVA及以下容量。
2,满足要求是指业主方切换如果允许,比如多数三级及以下的负荷。
3,因为2台放不下
回复