国外项目150KW电动机用多大接触器塑壳额定电流300A 请问接触器选多大?

国外项目150KW电动机用多大接触器塑壳额定电流300A 请问接触器选多大?
免费打赏
lingxuct
2016年03月28日 14:57:22
2楼
因接触器是动作频繁的控制电气元件,150KW低压电机(Y系列标准中没有150KW的,只有160KW的)额定电流在300A以下,一般采用400A(或360A)接触器。