什么时候只要断路器就可以,什么时候还要加接触器,并在箱门上设照明控制按钮比如我看图纸上冷库和架空层就有接触器,
什么时候只要断路器就可以,什么时候还要加接触器,并在箱门上设照明控制按钮
比如我看图纸上冷库和架空层就有接触器,
2楼
再补充一个问题,消污泵不属于消防设施吗,为什么图上没有消防联动呢
回复
3楼
设接触器后可在配电箱及其他需要的位置控制。
回复
4楼
艾小媛00 发表于 2016-3-28 15:56 再补充一个问题,消污泵不属于消防设施吗,为什么图上没有消防联动呢消污泵属于消防设施。
回复
5楼
断路器是保护元件 ,接触器是执行元件,功能不同,根据不同的需要进行选择。
回复
6楼
beida_energy 发表于 2016-3-30 15:11 断路器是保护元件 ,接触器是执行元件,功能不同,根据不同的需要进行选择。 新手进来学习一下。您说的执行元件指类似控制启停之类的吗?断路器不适合做执行元件?提前谢谢您的回复。
回复
7楼
smartspring 发表于 2016-3-30 15:28 新手进来学习一下。您说的执行元件指类似控制启停之类的吗?断路器不适合做执行元件?提前谢谢您的回复 …断路器也可以作为不频繁的通断控制,但是本质上是个保护元件,当电流异常时断开其供电回路,将故障切除。接触器本质上是个开关,只不过不是手动开关 ,是电磁开关,但是没有过电流的保护功能,就是电路发生短路,电流超过很多倍,它也会按照指令接通,烧坏为止。
回复
8楼
beida_energy 发表于 2016-3-30 16:02 断路器也可以作为不频繁的通断控制,但是本质上是个保护元件,当电流异常时断开其供电回路,将故障切除。 … 谢谢您的回复。明白了。:)
回复
9楼
路过,学习了
回复
10楼
我看图纸上冷库照明和架空层照明就有接触器控制,是有这方面的要求吗
回复
11楼
如果只用断路器的话就是一直供电,用断路器加接触器的话就可以进行选择供电,比如通过楼宇自控定时开启或者消防时候强启,这种主要是控制平时不需要亮的部分照明。
回复