此应急照明配电箱支路的消防信号作用是什么?是不是多余了呀。
此应急照明配电箱支路的消防信号作用是什么?是不是多余了呀。
2楼
消防的时候强启的
回复
3楼
a396673967 发表于 2016-3-30 09:58 消防的时候强启的电源切换的时候支路开关也不会断开呀,没必要强启吧,前面两条支路都不用信号反馈。
回复
4楼
那个回路画法有点问题,其实他是要求有消防信号的时候,该回路必须强行启动。应该要加接触器的。
回复
5楼
sjashj 发表于 2016-3-30 10:52 那个回路画法有点问题,其实他是要求有消防信号的时候,该回路必须强行启动。应该要加接触器的。前面两个回路为什么不要强启呢
回复
6楼
接触器是这样画吗?感觉这样画没什么作用,接触器的作用应该是短接掉断路器的吧
回复
7楼
该图是断电强亮。我认为不妥。
1、不需要应急灯工作时有三个电源为其供电,火灾时需要应急灯工作时反而只有一个电源为其供电。
2、火灾时应联动切除有关部位的非消防电源,确保消防电源可靠运行。
3、火灾时灯具自带电池的容量到底有多大?其连续供电时间到底有多长?能否满足规范要求?
回复
8楼
漫步人生路 发表于 2016-3-30 10:47 电源切换的时候支路开关也不会断开呀,没必要强启吧,前面两条支路都不用信号反馈。该回路开关带分励脱扣器,联动断电,应急灯靠自带电池点亮。
回复
9楼
漫步人生路 发表于 2016-3-30 11:04 前面两个回路为什么不要强启呢前面两个回路可能是常亮的应急灯。
回复
10楼
大同00 发表于 2016-3-30 11:52 该图是断电强亮。我认为不妥。1、不需要应急灯工作时有三个电源为其供电,火灾时需要应急灯工作时反而只有 …是的,所有我觉得图纸奇怪,根本没必要切断啊,可能是消防断电切换时间过长不符合规定。
回复
11楼
应急照明灯在火灾时切断220V电源,灯具由蓄电池供电是最正确的做法,因此楼主发的图是对的。详见14X505 火灾自动报警系统设计规范图示 第38页说明6. 火灾时应采用安全电压供电。220V对灭火的消防员是不安全的。采用所谓 "强启"(强行接通220V)的做法没有任何规范条文做依据。是所谓”专家“的口头说法。