求助:此应急照明配电箱支路的消防信号作用是什么?
漫步人生路
2016年03月30日 08:58:07
只看楼主

此应急照明配电箱支路的消防信号作用是什么?是不是多余了呀。

此应急照明配电箱支路的消防信号作用是什么?是不是多余了呀。
免费打赏
ynn101
2016年04月05日 20:57:14
22楼
大同00 发表于 2016-4-3 11:37 我感觉火灾时切除消防电源不妥。灯具自带电池随充放电次数的增加而逐渐降低,发生火灾时电池的容量能否 …火灾时接通220V对应急灯供电不符合规范要求。
回复
大同00
2016年04月06日 11:26:13
23楼
ynn101 发表于 2016-4-5 20:57 火灾时接通220V对应急灯供电不符合规范要求。能告诉我是哪条规范要求吗?谢谢了。
回复
ynn101
2016年04月06日 12:13:00
24楼
大同00 发表于 2016-4-6 11:26 能告诉我是哪条规范要求吗?谢谢了。14X505-1 38页,提示第6条,当应急照明配电箱输出回路采用AC220V供电时,应急照明配电箱在接收到应急转换联动控制信号后,应切断输出回路供电,连接的灯具应转入应急点亮状态。。。。
回复
大同00
2016年04月06日 12:57:22
25楼
ynn101 发表于 2016-4-6 12:13 14X505-1 38页,提示第6条,当应急照明配电箱输出回路采用AC220V供电时,应急照明配电箱在接收到应急转换 …这是大样图。未见规范有此类规定。我总感觉火灾时切断消防电源不对,断电强亮如何保证应急照明时间是个问题。应急灯应有足够的防护能力,否则水灭火时不论何种供电方式应急灯进水后均会失效。
回复
ynn101
2016年04月06日 13:48:32
26楼
应急灯采用安全电压供电,不是说应急灯的防护能力问题,而是220V电压对灭火的消防人员的安全问题。
回复
ynn101
2016年04月06日 14:03:18
27楼
正因为规范条文没有明确应急照明如何点亮,才造成现在设计、审查的混乱。14D505图集正是对规范的说明和补充。另外,规范对不同场所的自带蓄电池应急灯做了供电时间要求,其实已经明确了火灾时就是允许由蓄电池供电,否则,规定蓄电池供电时间有何意义?
另外,目前市面上的应急灯,只有三根接线头,强启线接在哪里? 以前设计都是切断电源,由蓄电池供电的。灯具也是这么设计的。灯具内的光源是由蓄电池低压供电的,强制接通220V到灯具,接光源是不行,还有设置变压器不成?不知道现在厂家是不是有此类灯具?
回复
loyal7
2016年04月07日 13:36:17
28楼
估计是平时不点亮的消防应急灯具,必须要切断电源才能点亮。其实可以直接接在正常照明配电箱内,通过切非消防电源来点亮。
回复
ynn101
2016年04月11日 22:55:42
29楼
loyal7 发表于 2016-4-7 13:36 估计是平时不点亮的消防应急灯具,必须要切断电源才能点亮。其实可以直接接在正常照明配电箱内,通过切非消 …以前的设计都是这么做的,自从有了审图制度以后,不知道从什么时候开始,有些审图公司要求不能采用切断电源让应急灯点亮的方式以后,强制接通电源的方式就像瘟疫一样在全国蔓延开来了。但并没有任何规范做依据。
回复