空调控制主回路,如何设置断路器?
dz_zhengrui
2016年03月30日 12:00:49
只看楼主

本帖最后由 dz_zhengrui 于 2016-3-30 12:02 编辑 中央空调控制主回路,负荷有送风机、压缩机、冷凝风机、电加热、加湿器,总功率约100千瓦。开机后送风机运转,根据温湿度要求启停压缩机(冷凝风机)、电加热、加湿器。请问断路器应该如何设置?如果只配备总断路器,各分路不用断路器行吗?如果总回路、各分路均配断路器,则分路断路器跳开会影响机组运行,为了避免这种情况还要增加各种连锁,不但提高了成本还使得线路复杂。希望大家提出自己的看法。

本帖最后由 dz_zhengrui 于 2016-3-30 12:02 编辑

中央空调控制主回路,负荷有送风机、压缩机、冷凝风机、电加热、加湿器,总功率约100千瓦。开机后送风机运转,根据温湿度要求启停压缩机(冷凝风机)、电加热、加湿器。请问断路器应该如何设置?如果只配备总断路器,各分路不用断路器行吗?如果总回路、各分路均配断路器,则分路断路器跳开会影响机组运行,为了避免这种情况还要增加各种连锁,不但提高了成本还使得线路复杂。希望大家提出自己的看法。
下图为正在使用的图纸,电加热和加湿器使用断路器,总开关需机组外设置。

1.png 2.png

1.png


2.png

免费打赏
sjdych888
2016年06月19日 15:59:53
12楼
路过学习了!
回复
a396673967
2016年06月20日 11:48:54
13楼
各分路都要有断路器吧
回复
abaozi
2016年08月15日 21:20:05
14楼
谢谢楼主谢谢楼主,谢谢楼主
回复
hfclm
2016年08月19日 23:28:06
15楼
应该设置总断路器和各分断路器,从电源配电和设备本身维修都有好处
回复
自来雀
2016年08月20日 07:42:42
16楼
先谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
永恒的奥古斯汀
2016年08月30日 23:10:47
17楼
哥们的电路图是用EPLAN画的吧,:),你这一套主机加组空我们公司是经常做。我们的做法是每台压机,风机都要有相应短路器(空开)、接触器、热继电器这三样必不可少。加热我们三个加热丝里面会配备一台电力调整器,这样控制更精确更科学。还有就是你在送风机开启之前没有送风阀门吗?就算是全回风系统也需要一个送风阀和回风阀,如果有新风的话,还要再增加
回复
永恒的奥古斯汀
2016年08月31日 23:44:08
18楼
每台风机压机都要有相应的断路器(空开)、接触器和热键,这样有问题可以一目了然
回复

相关推荐

APP内打开