本帖最后由 usayukun 于 2016-4-1 09:01 编辑 两台潜污泵并联,出水管需要装止回阀,这是规范规定的,一台潜污泵规范没有规定,那需不需要装?另外室外排水规范5.5.1条条文说明,规定污水管装闸阀止回阀,雨水管没作规定,这是为什么?
本帖最后由 usayukun 于 2016-4-1 09:01 编辑
两台潜污泵并联,出水管需要装止回阀,这是规范规定的,一台潜污泵规范没有规定,那需不需要装?另外室外排水规范5.5.1条条文说明,规定污水管装闸阀止回阀,雨水管没作规定,这是为什么?
2楼
打错,是污水管不作要求,为什么
回复
3楼
这个装不装是要看有没有污水回流危险的。。。
回复
4楼
安穆明weibo 发表于 2016-4-1 09:01 这个装不装是要看有没有污水回流危险的。。。和防止水锤没有关系吗?
回复
5楼
usayukun 发表于 2016-4-1 09:03 和防止水锤没有关系吗?我看规范没有说要设水锤啊。压力污水管一般也不设水锤消除器啊
回复
6楼
安穆明weibo 发表于 2016-4-1 09:06 我看规范没有说要设水锤啊。压力污水管一般也不设水锤消除器啊那你说的防止回流危险的情况是在什么情况呢?
回复
7楼
usayukun 发表于 2016-4-1 09:10 那你说的防止回流危险的情况是在什么情况呢?哎~~~~~水锤消除器和倒流防止器的功能是不一样的。
回复
8楼
工程师应当永远忠诚于工程
回复
9楼
安穆明weibo 发表于 2016-4-1 09:12 哎~~~~~水锤消除器和倒流防止器的功能是不一样的。是的,那止回阀在污水管上一定要装,是基于什么现场情况下考虑的?
回复
10楼
usayukun 发表于 2016-4-1 09:30 是的,那止回阀在污水管上一定要装,是基于什么现场情况下考虑的?不是一定要装,是有倒流的可能情况才要装。比如你压力排水到室外,出水管比较低,下雨了会漫过水管,水就会倒流啊~~~
回复
11楼
安穆明weibo 发表于 2016-4-1 09:35 不是一定要装,是有倒流的可能情况才要装。比如你压力排水到室外,出水管比较低,下雨了会漫过水管,水就 …50014的5.5.1条文说明里有说污水管应装止回阀。
回复