关于全金属构筑物上平台能否设立配电柜。
fresher1
fresher1 Lv.2
2016年04月01日 13:21:58
只看楼主

请问,能否在全金属构筑物(金属构造的塔)50米平台处设立220/380V的配电箱,急!!!!!

请问,能否在全金属构筑物(金属构造的塔)50米平台处设立220/380V的配电箱,急!!!!!
免费打赏
偶尔偶尔很帅
2016年04月01日 23:44:01
2楼
书上的话,你的配电箱必须带漏保和断开器,这样的话你可以设置。出于安全考虑,你的总箱要接地。
回复
fresher1
2016年04月05日 10:23:16
3楼
偶尔偶尔很帅 发表于 2016-4-1 23:44 书上的话,你的配电箱必须带漏保和断开器,这样的话你可以设置。出于安全考虑,你的总箱要接地。带漏保就可以?全金属上不用考虑安全电压么?谢谢。
回复
fresher1
2016年04月05日 10:31:15
4楼
偶尔偶尔很帅 发表于 2016-4-1 23:44 书上的话,你的配电箱必须带漏保和断开器,这样的话你可以设置。出于安全考虑,你的总箱要接地。还有断开器是什麽?断路器么?
回复
lingxuct
2016年04月05日 11:16:26
5楼
50米高空上不会有很多用电设备吧?

金属结构(塔)上接地的事应该没问题,利用钢结构接地就可以了,关键是钢结构下面接地要规范。
回复
fresher1
2016年04月06日 09:41:43
6楼
ccc___ 发表于 2016-4-5 11:16 50米高空上不会有很多用电设备吧?金属结构(塔)上接地的事应该没问题,利用钢结构接地就可以了,关键 …钢结构下单独设接地极,而且与厂区主接地网相连,应该没什么问题,谢谢。
回复
风平浪静02
2016年04月06日 09:51:20
7楼
埃菲尔铁塔上也一定有配电室,所以在金属构造的塔上挂一个配电箱应该是没有问题的。这和钢杆路灯是同一个道理。
回复
qsy
2016年04月06日 09:56:39
8楼
潜艇也会用电吧,还有电驱的呢:)。配电系统相对独立的话,建议IT。
回复
fresher1
2016年04月07日 09:28:22
9楼
qsy 发表于 2016-4-6 09:56 潜艇也会用电吧,还有电驱的呢。配电系统相对独立的话,建议IT。好的,谢谢。
回复
hanzhg54
2016年04月07日 09:35:43
10楼
偶尔偶尔很帅 发表于 2016-4-1 23:44 书上的话,你的配电箱必须带漏保和断开器,这样的话你可以设置。出于安全考虑,你的总箱要接地。钢结构接地良好的话,本身就是良好的接地和等电位体,配电箱和钢结构连接可靠就没有问题。
回复

相关推荐

APP内打开