网上及论坛上相关帖子有不少,最新接连做了几个框架结构(4~9层),7度半,节点域超限时有发生,结合刚结束的项目,谈谈我的看法: 1、梁高加高与减小的问题,我发现,增加梁高效果并不好,根据Vj公式,其与梁高成反比,但是增加梁高后,该处刚度增大,会分配更多的地震力,并不能较好的解决超限问题;也就是通常所说的反映比抗力跑的快; 2、调整时,首先看x向还是y向超限,保证超限方向梁宽≥柱宽的1/2,确保bj取bc宽度,使得该参数取最大值;
1、梁高加高与减小的问题,我发现,增加梁高效果并不好,根据Vj公式,其与梁高成反比,但是增加梁高后,该处刚度增大,会分配更多的地震力,并不能较好的解决超限问题;也就是通常所说的反映比抗力跑的快;
2、调整时,首先看x向还是y向超限,保证超限方向梁宽≥柱宽的1/2,确保bj取bc宽度,使得该参数取最大值;
3、减小与超限方向垂直方向的柱截面高度,比如,700x700的柱子,调整为700x600,这样减小柱子的刚度,会降低地震力(虽然降低幅度不大),同时更容易满足第2条;我的项目就是这一条调整过的;
4、保证柱子四周框架梁截面高度相差不大,最好满足3/4,保证交叉梁系约束影响系数取大值;
有限网友也有通过加大梁截面高度调整过的,但是这要区别对待,一般框架结构梁高就非常大了,如果继续增大,首先不容易满足建筑要求(比如外立面限制),其次也不容易满足室内净高要求,公共专业会有一些管道,因此个人认为还是减小该区域地震力,至于大参数,比如位移等等,还是要寻求一个比较均匀的调整。个人意见,仅供参考。欢迎拍砖。