请大家帮忙分析一下原因(短路引起的)
yixufeng
yixufeng Lv.3
2007年11月03日 09:59:21
只看楼主

GGD馈电柜,里面有12回路,因100A开关后面电机短路引起跳闸,但是令人不解的是,为什么其它开关相邻铜端子也会被电弧烧坏。图片太大,传不上来图中的第三个开关

GGD馈电柜,里面有12回路,因100A开关后面电机短路引起跳闸,但是令人不解的是,为什么其它开关相邻铜端子也会被电弧烧坏。图片太大,传不上来

图中的第三个开关
0825a2792430e0f90318.rar
0 B
立即下载
免费打赏
suiyiccc
2007年11月05日 11:15:20
12楼
同意四楼意见,大家说的都比较不错
回复
zhaoxiaosong
2007年11月05日 12:31:38
13楼
我顶,顶
回复
yixufeng
2007年11月05日 16:09:51
14楼
按开关要求不是大于2CM就好吗,而且图中的间隔不止2CM。

再上新图

这是后排的开关
回复
yuhuoqing
2007年11月05日 16:22:16
15楼
间隔太小了,可以从图中看出开关相邻的相点由于热效应的作用结果。
回复
yixufeng
2007年11月05日 16:24:17
16楼
谢谢大家,还有一点不明白,除了短路开关跳闸以外,另外也有几个开关也跟着一跳了 ,
不知为何


这是在跳闸开关旁边的开关,A相也有短路的现象。
回复
wggadn
2007年11月05日 19:23:00
17楼
很明显就能看出是因为断路器的间隔距离太近引起的,有一点可以看到,装有绝缘板的两相之间就没有出现那种现像,但是两个断路器想隔的两相就出现电弧烧伤,如果正好他们是同一相的话到没事,如果不是同相,就会发生短路了。
要解决这种现像最好的办法就是将配电柜做规范,不能因节约成本的而引起更大的事故。
因小失大的事还是引起重视呀!!!!!!!
回复
zx0225555
2007年11月05日 20:54:04
18楼
同意大家的观点,有一点就是断路器用的什么牌子的??配电柜要用规范厂家的,12回路??太多了,我是专业厂家的有事联系zx0225555@163.com
回复
lht-1618
2007年11月05日 22:59:07
19楼
三张照片看过,一、你的断路器有过负荷短路现象;二、间距小,不符合设计规范;三,没有加装隔离板;
回复
rxf760916
2007年11月06日 11:13:33
20楼
开关在分断短路电流时,弧光从上方飞溅出,与相邻开关引入相短路。开关柜各开关间隔距离过小是造成此次事故的主要原因。所以开关柜不宜安装过多断路器。保证各开关有必要间隔距离,避免弧光短路事故发生
回复
yixufeng
2007年11月06日 14:32:55
21楼
开关是上海西门子的。谢谢大家有意见,

但为什么进线端短路会引起开关也跟着一起跳闸?(针对其它开关而言)