200厚剪力墙2x3肢箍筋能否采用墙身水平钢筋伸入阴影区内代替箍筋
langzhusky
langzhusky Lv.12
2016年04月03日 14:39:56
只看楼主

本帖最后由 langzhusky 于 2016-4-8 14:00 编辑

本帖最后由 langzhusky 于 2016-4-8 14:00 编辑




200厚剪力墙2x3肢箍筋能否采用墙身水平钢筋伸入阴影区内代替箍筋.jpg

免费打赏
mrliuzehao
2016年04月05日 17:56:05
3楼
看了朱总的书,今天刚好看到这里,张老师的回答一下子就解答了困惑
回复
langzhusky
2016年04月05日 18:12:13
4楼
把朱总这个地方的说明能截图上来吗?让大家都能加深点印象。
回复
张叁疯
2016年04月06日 17:40:07
5楼
张老师的回答一下子就解答了困惑
回复
李志凯
2016年04月08日 09:21:16
6楼

支持楼主,好东西
回复
yyscl
2016年04月08日 09:30:49
7楼
本帖最后由 yyscl 于 2016-4-8 09:42 编辑

蓝色箍筋长度中第2点
部分是拉筋,其长度为2b=308
共五组:5*308=1540
总计蓝色箍筋长度7620
4540/(4540+7620)=37.3%