求助!本人从事消防施工有多年,现碰到一个厂区要做FM认证的消防喷淋系统,工程完工后保险公司要求喷淋系统试验压力要达到1.4MPa两个小时,最多允许下降压力0.03MPa才能够验收通过。但国内自动喷淋施工规范只要求30分钟,最多允许下降0.05MPa。由于国内的所购买1.6MPa产品(水管、阀门、配件等)都不一定能够承受1.4MPa的压力,一超1.2MPa消防泵房就多处发生漏水,现十分难做。 请问各位大哥有否这样的经验,如果国外的标准是无法达到有何办法?请指教,谢谢
工程已完工,试验合格,{:2_79:}
回复
3楼
根据FM要求,必须要这么做的。具体见NFPA13。
10.10.2.2.1* All piping and attached appurtenances subjected to system working pressure shall be hydrostatically tested at gauge pressure of 200 psi (13.8 bar) or 50 psi (3.4 bar) in excess of the system working pressure, whichever is greater, and shall maintain that pressure at gauge pressure of ±5 psi (0.34 bar) for 2 hours.
紧固所有的卡箍直到满足条件,没有其他办法。
回复
4楼
FM保险的项目所使用的管件都是FM认证的,没有问题