A.管道螺纹连接工艺:a.管子宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;当管子变径时宜采用异径接头,管道穿墙处不得有接口。b.层干支管的安装管道,分支预留口的三通定位应准确,应注意走廊吊顶内的管道安装与空调通风管道的位置协调好,三通上最多用一个补心,四通上最多用二个补心。c.管道横向安装宜设0.002~0.005的坡度,且应坡向末端排水管。 d.用螺纹连接的管道及配件的安装需做到横平竖直,安装前应全部清洗接口处的浮锈,污垢及油脂。在安装时,管道的两头须用特别金属或塑胶帽盖着。
a.管子宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;当管子变径时宜采用异径接头,管道穿墙处不得有接口。
e.所有地下管道须加以保护,避免侵蚀性及机械性之损坏管子,管子连接完毕后,应清理干净并于安放前刷上二层优质沥青漆,外缠以沥青柏油布,坑道回填前应铺上沙或过筛的土壤。
B.沟槽连接工艺:
a.沟槽式卡箍连接和机械三通、四通、弯头、机械式分支管配件都需要将管道进行滚压沟槽及开孔,满足卡箍式的安装要求。
b.管道开槽,采用压槽机按照沟槽的深度和宽度要求,调整压槽机压槽数据,对管道的外槽进行滚压开槽,开槽首先要保证一个与管道外径同心的槽,槽始终保持是均匀的深度。
c.管道打孔,在各种规格的管道上按不同分支尺寸用打孔机开孔,将所需开孔管道孔位固定,由打孔机垂直下压切削,将管道孔径打好。
d.卡箍安装,刚性直接:用于要求抵抗扭力载荷和弯曲载荷的关键位置。利用加工好的标准带沟槽钢管、配件,采用标准的卡箍就可取得管道的刚性,安装前将卡箍的橡胶垫圈涂好润滑剂,主要在外部及唇部,反扣在须安装的连接口上,连接管道对直,然后橡胶垫圈拨正,在连接管的两端上使用卡箍 36/56页 将垫圈罩入,紧密结合,卡箍均匀地抓住环形沟槽,均匀紧固卡箍两端螺栓,达到与管道紧密结合。
e.管道绕性连接,对于管道需适应膨胀、收缩、偏转时,采用绕性连接,连接方式同刚性相同。要求在其螺栓紧固之前先将管道、阀门、管接件或卡箍做完全转动,以便进行校直对准,然后再紧固螺栓。
f.机械分支连接,在管道上进行钻孔,以形成出口。在孔中借助于一只安装环而得到加固,这样就形成了一处平滑的出口区域部位。将机械分支配件的橡胶垫圈嵌入机械分支配件(三通、四通)内环,将机械分支配件的定向器插入孔内,在外围加上一个压力响应垫圈,用螺栓紧固,这样就达到了形成一个分支管。