求教,这个酒店算一类还是二类?
hww781552314
2016年04月05日 10:52:04
只看楼主

一个酒店,50m以下,每层建筑面积超过1000平方米,地下室有休闲娱乐设施及游泳池,1-3层为商务中心,会议室等,4层以上为豪华套间及普通套间,这样的酒店算一类还是二类呢?

一个酒店,50m以下,每层建筑面积超过1000平方米,地下室有休闲娱乐设施及游泳池,1-3层为商务中心,会议室等,4层以上为豪华套间及普通套间,这样的酒店算一类还是二类呢?
免费打赏
tydreamdesign
2016年04月05日 11:50:32
2楼
属于二类公共建筑,满足两方面,24m以上部分每层都大于1000平米,24m以上部分建筑为多种功能组合性质,不满足第二条,按二类设计。
回复
hww781552314
2016年04月05日 12:46:20
3楼
tydreamdesign 发表于 2016-4-5 11:50 属于二类公共建筑,满足两方面,24m以上部分每层都大于1000平米,24m以上部分建筑为多种功能组合性质,不满 …是要求24m以上的楼层要多种功能组合建筑吗?不是指整栋楼?

cgh11111222

应该是24米以上楼层有多种组合才算是,不是整个楼

回复
tydreamdesign
2016年04月05日 14:43:34
4楼
hww781552314 发表于 2016-4-5 12:46 是要求24m以上的楼层要多种功能组合建筑吗?不是指整栋楼?条文中“建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000m2”的“建筑高度24m以上部分任一楼层”是指该层楼板的标高大于24m,这个是建规里面针对这条的条文解释,指的是24m以上的楼层
回复
专业游泳池设计
2016年11月14日 09:59:56
5楼
看答案的。
回复
安穆明weibo
2016年11月14日 16:57:44
6楼
我认为应当属于一类,原因是该建筑属于,建筑高度大于24m的多种功能组合的建筑。
回复
游者
2018年09月06日 21:08:13
7楼
一类。不是指24米以上是组合建筑。组合建筑是指整栋建筑物的定性
回复

相关推荐