本帖最后由 巧克力团 于 2016-4-5 22:58 编辑 先谢谢大家了,希望得到你们的帮助。本人做了一件很白痴的事。前两天买了台空调,尺寸太大了, 放不下原来的空调预留位(空调太厚)。 预留位的厚度为40cm, 安装师傅说要开到50cm,才能放进去。 是在下图黑色的位置 第二天我就找来游击队,把上图标注的位置的钢筋混凝土凿开了 10cm, 其中切断了
先谢谢大家了,希望得到你们的帮助。
本人做了一件很白痴的事。
前两天买了台空调,尺寸太大了, 放不下原来的空调预留位(空调太厚)。 预留位的厚度为 40cm, 安装师傅说要开到 50cm,
才能放进去。 是在下图黑色的位置
![123.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![14FE8B63-51B4-4C89-AA77-F2E8E6B9FE77.JPG](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![F95165CC-8728-4D7A-B66D-A9ECCA43C42D.JPG](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
第二天我就找来游击队,把上图标注的位置的钢筋混凝土凿开了
10cm,
其中切断了
3
根
12mm
竖的钢筋,还有一根如上图外露(做弯处理了)。 横向的一根
10mm
的,也切了大概
1
米的长度。 当时问施工人员说这里没问题。 这两天上网看了看,心里面很不安。
现在主要担心的问题,
设备平台外有
28cm,
左右的外挑,切掉的这部份钢筋混凝土对外挑的影响大吗? 要注意些什么 ?