GB50067-2014,汽车库、修车库、停车场设计防火规范 第 7.1.13条: 设置高压给水系统的汽车库、修车库,当能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设置消防水箱。 设置临时高压消防给水系统的汽车库、修车库,应设置屋顶消防水箱,其容量不应小于12m3,并应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。消防用水与其他用水合用的水箱,应采取保证消防用水不作他用的技术措施。

GB50067-2014,汽车库、修车库、停车场设计防火规范
第 7.1.13条:
设置高压给水系统的汽车库、修车库,当能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设置消防水箱。
设置临时高压消防给水系统的汽车库、修车库,应设置屋顶消防水箱,其容量不应小于12m3,并应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。消防用水与其他用水合用的水箱,应采取保证消防用水不作他用的技术措施。


按照上述要求,一个纯汽车库的消防水箱容积只需要满足12立方即可,但条文又说应符合GB50974-2014的规定;在GB50974-2014,关于消防水箱容积的规定中,没有提到车库类别。这里是否有什么玄机呢?

假如一个单独建设的高层汽车库,五万平方,7层,建筑高度28m,屋顶设置消防水箱,按照上述规定,只需要设置12立方消防水箱即可。

18层住宅小区,建筑高度不超过54m,地下两层汽车库,汽车库类别一类,那么整个小区消防水箱容积12立方。

上述两个判断是否有误?关键还在于(并应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。)


是否以后只要遇到汽车库(除去设置在地上与其他功能合建的建筑),消防水箱容积直接选择12立方即可?

免费打赏
zx365
2016年04月08日 17:17:09
13楼
版专攻 发表于 2016-4-7 10:28 单纯汽车库的,按照汽车库的防火规范来选消防用水量和屋顶消防水箱容积和其他建筑合建的建筑,按照车库和 …嗯,我也赞同这个做法。准备开贴之前还没相通,开贴之时,扣字眼和定义才发现了点玄机。关键是汽车库和其他建筑合建,这种建筑平时不常见,
回复
zhanghaijun760209
2016年04月08日 19:58:41
14楼
汽车库可以看做存储火灾危险性为丁类的仓库,与《消规》工业建筑是相符的,如果有喷淋的话,室内消防用水量肯定大于25L/S(室内消火栓加喷淋用水量,可能还有其他灭火设施),这时消防水箱就要18T,这也就是汽车库防火规范里面说的,消防水箱最低12T,同时还要满足《消规》的要求(汽车库可以认为是存储汽车的仓库)
回复
老六六六
2016年04月08日 20:49:41
15楼
谢谢楼主分享!
回复
co1458097775389
2016年04月09日 08:08:30
16楼
谢谢楼主分享。
回复
tiop0804
2016年04月09日 11:35:33
18楼
分开考虑,取大者
回复
zhangdefan159
2016年04月09日 14:00:44
19楼
感谢楼主分享
回复
hyp1962
2016年04月10日 11:10:13
21楼
单独的停车库其实火灾的危险性是比较小的,似乎没有必要设置太大的水箱。
回复
z骁龙
2016年04月10日 13:47:48
22楼
学习
回复
allen1234417
2016年04月10日 13:52:08
23楼
室内消火栓用水量肯定大于25L/S