GB50067-2014,汽车库、修车库、停车场设计防火规范 第 7.1.13条: 设置高压给水系统的汽车库、修车库,当能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设置消防水箱。 设置临时高压消防给水系统的汽车库、修车库,应设置屋顶消防水箱,其容量不应小于12m3,并应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。消防用水与其他用水合用的水箱,应采取保证消防用水不作他用的技术措施。

GB50067-2014,汽车库、修车库、停车场设计防火规范
第 7.1.13条:
设置高压给水系统的汽车库、修车库,当能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设置消防水箱。
设置临时高压消防给水系统的汽车库、修车库,应设置屋顶消防水箱,其容量不应小于12m3,并应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。消防用水与其他用水合用的水箱,应采取保证消防用水不作他用的技术措施。


按照上述要求,一个纯汽车库的消防水箱容积只需要满足12立方即可,但条文又说应符合GB50974-2014的规定;在GB50974-2014,关于消防水箱容积的规定中,没有提到车库类别。这里是否有什么玄机呢?

假如一个单独建设的高层汽车库,五万平方,7层,建筑高度28m,屋顶设置消防水箱,按照上述规定,只需要设置12立方消防水箱即可。

18层住宅小区,建筑高度不超过54m,地下两层汽车库,汽车库类别一类,那么整个小区消防水箱容积12立方。

上述两个判断是否有误?关键还在于(并应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。)


是否以后只要遇到汽车库(除去设置在地上与其他功能合建的建筑),消防水箱容积直接选择12立方即可?

免费打赏
chinasun0202
2016年04月11日 15:50:12
27楼
车库设喷淋的话 还是按照18方吧
回复
hubert0915
2016年04月11日 16:15:31
28楼
应按喷淋考虑,规范只是规定最低值
回复
xingye8860
2016年04月12日 08:41:12
29楼
谢谢楼主分享!!
回复
yituqiu
2016年04月12日 13:49:25
30楼
来学习
回复
水木暖通
2016年04月12日 17:01:34
31楼
新版汽车库防火规范已改为18M3,因此最小消防水箱容积为18M3
回复
蓝婷茜
2016年04月12日 19:01:59
32楼
谢谢管理员,太好了
回复
xingye8860
2016年04月13日 08:42:51
33楼
感谢楼主的分享
回复
xingye8860
2016年04月14日 08:45:06
34楼
非常感谢!
回复
灯泡丶
2016年04月14日 08:57:32
35楼
算是学习了
回复
fengjiyelun
2017年04月28日 16:58:29
36楼
选12m3不可以的,规范里规定是不应小于,如果正好选12就是违规了