汽车库消防水箱容积选择及讨论
zx365
zx365 Lv.2
2016年04月06日 11:43:06
只看楼主

GB50067-2014,汽车库、修车库、停车场设计防火规范 第 7.1.13条: 设置高压给水系统的汽车库、修车库,当能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设置消防水箱。 设置临时高压消防给水系统的汽车库、修车库,应设置屋顶消防水箱,其容量不应小于12m3,并应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。消防用水与其他用水合用的水箱,应采取保证消防用水不作他用的技术措施。

GB50067-2014,汽车库、修车库、停车场设计防火规范
第 7.1.13条:
设置高压给水系统的汽车库、修车库,当能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设置消防水箱。
设置临时高压消防给水系统的汽车库、修车库,应设置屋顶消防水箱,其容量不应小于12m3,并应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。消防用水与其他用水合用的水箱,应采取保证消防用水不作他用的技术措施。


按照上述要求,一个纯汽车库的消防水箱容积只需要满足12立方即可,但条文又说应符合GB50974-2014的规定;在GB50974-2014,关于消防水箱容积的规定中,没有提到车库类别。这里是否有什么玄机呢?

假如一个单独建设的高层汽车库,五万平方,7层,建筑高度28m,屋顶设置消防水箱,按照上述规定,只需要设置12立方消防水箱即可。

18层住宅小区,建筑高度不超过54m,地下两层汽车库,汽车库类别一类,那么整个小区消防水箱容积12立方。

上述两个判断是否有误?关键还在于(并应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。)


是否以后只要遇到汽车库(除去设置在地上与其他功能合建的建筑),消防水箱容积直接选择12立方即可?

免费打赏
liugps
2017年04月29日 16:40:25
37楼
fengjiyelun 发表于 2017-4-28 16:58 选12m3不可以的,规范里规定是不应小于,如果正好选12就是违规了什么逻辑,等于12小于12了吗?怎么违规了?(不讨论12还是18的问题)
回复
为我们自己的
2017年04月30日 09:10:48
38楼
进来学习一下
回复
sky1412
2017年09月05日 11:41:26
39楼
水木暖通 发表于 2016-4-12 17:01 新版汽车库防火规范已改为18M3,因此最小消防水箱容积为18M3是12M3,我买的纸质规范就是写的12,18是错误的,应该是意见稿中的内容
回复
水木暖通
2017年11月23日 15:17:16
40楼
是的,新规范GB50067-2014第7.1.13条,不应小于12m3。
回复
欧舒丹妮
2019年01月16日 10:45:22
41楼
单纯的地下车库(例如公园里设置的地下车库)按照GB50067-2014汽车库设计防火规范P22,屋顶消防水箱容量不小于12立方,取12立方和18立方都满足规范要求,只是取18立方不经济。国家专门制定汽车库设计防火规范,个人认为汽车库按照丁类仓库考虑不妥,有专业的规范不用,去参照仓库设计,那要国家规范干啥。
回复