前提: 变压器型号: S11-M-630 接法:Yyn0 用于小区配电用箱变中事故描述:N线桩头与铜排搭接处过热,原有的热缩管已经裂开,N线螺杆小部分烧熔烦请各位师傅解答:1. 是否与变压器接法Yyno 有关系?2. 是否为N线桩头截面过小,应该采用与ABC相线一样的桩头?3. 是否为N线桩头处螺丝未拧紧?
前提: 变压器型号: S11-M-630 接法:Yyn0 用于小区配电用箱变中
事故描述:N线桩头与铜排搭接处过热,原有的热缩管已经裂开,N线螺杆小部分烧熔
烦请各位师傅解答:
1. 是否与变压器接法Yyno 有关系?
2. 是否为N线桩头截面过小,应该采用与ABC相线一样的桩头?
3. 是否为N线桩头处螺丝未拧紧?
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/7B/F8/rBBhH11EuhKAOp8iAADarRzcetY192.jpg)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
估计三相负荷配置不均,你测量下电流看看。
回复
3楼
小区变不该用Yyn0,另外N 线宜与相线截面一样。
楼主说的三点皆有可能
回复
4楼
谢谢各位的热心解答,
最新的处理结果是:客户要求更换N线桩头。
回复
5楼
应该是由于接触面积过小导致发热所致
回复
6楼
聚散随风 发表于 2016-4-12 20:20 应该是由于接触面积过小导致发热所致+ 1 赞同
回复
7楼
零线接触正常的情况,相同环境下零线的发热量比火线发热量还大,只有一个原因,那肯定是零线回路流过了大的电流造成的。需要把零线上的电流降下来,零线温度自然就降下来了!零线温度高还存在火灾隐患。
回复
8楼
N排套管链接部分应该选用佛手线夹,和相线一样。另外需要考虑一下是不是系统谐波太大了。
回复
9楼
😝😝😝😝换接线柱铜排
回复
10楼
你分析的这三点都是很有关系 影响很大的
回复
11楼
最好配个佛手夹
回复