前提: 变压器型号: S11-M-630 接法:Yyn0 用于小区配电用箱变中事故描述:N线桩头与铜排搭接处过热,原有的热缩管已经裂开,N线螺杆小部分烧熔烦请各位师傅解答:1. 是否与变压器接法Yyno 有关系?2. 是否为N线桩头截面过小,应该采用与ABC相线一样的桩头?3. 是否为N线桩头处螺丝未拧紧?
前提: 变压器型号: S11-M-630 接法:Yyn0 用于小区配电用箱变中
事故描述:N线桩头与铜排搭接处过热,原有的热缩管已经裂开,N线螺杆小部分烧熔
烦请各位师傅解答:
1. 是否与变压器接法Yyno 有关系?
2. 是否为N线桩头截面过小,应该采用与ABC相线一样的桩头?
3. 是否为N线桩头处螺丝未拧紧?
![2.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/90/5F/rBBhH11FX4aAWLJRAAE6hjKuLDk380.jpg)
![1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
小区基本都是单相负荷,是不是三相负荷不平均,导致零线电流过大
回复
3楼
支持楼上三相负荷不平均,导致零线电流过大,不行停下电来,紧一紧螺丝
回复
4楼
多半是由于接头接触不良造成的。
回复
5楼
老规格的变压器了,现在的变压器N线桩头和ABC是一样的,或者小一个规格,但也不会就一个螺柱
回复
6楼
小区负荷单项负荷大,零线电流就大。零排不大,有条件可以用电流钳表看下电流大小。解决发热的方法:就用楼主的方法:采用和A,B,C三相一致的桩头连接,达到增加接触面的目的,同时将零排搭接处砂纸打磨,做镀锡处理。
回复
7楼
看上去垫片不是铜的
回复
8楼
学习学习学习
回复
9楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2016-4-7 09:47 编辑
这个不是大家解答,需要你自己检查,你说的问题都有可能,一个一个排除。建议把零线接头换成和火线那样的接头。
回复
10楼
按理说即使三相不平衡,零线电流最大也不会超过火线电流,所以变压器生产的时候大多是零线桩头较小,但如果系统谐波较大的话,有可能零线电流超过火线,要实地测量。
回复
11楼
除了楼上几位说的,还有一个可能就是谐波
回复