昨天老板不知道从那搞了一套施工图,应该是别人干的私活,想挂单位图签,房子都已经建好了,现在出图报审,老板叫我看看有没有问题,今天让我签设计,草,推掉了。--综合楼四层,第四层是阁楼层(薄弱层),屋顶是坡屋顶,大家看看结构这样布置是否合理,L型剪力墙是否有必要...
昨天老板不知道从那搞了一套施工图,应该是别人干的私活,想挂单位图签,房子都已经建好了,现在出图报审,老板叫我看看有没有问题,今天让我签设计,草,推掉了。
--综合楼四层,第四层是阁楼层(薄弱层),屋顶是坡屋顶,大家看看结构这样布置是否合理,L型剪力墙是否有必要...
12楼
zhangyim2000 发表于 2016-4-9 12:37 没有模型,只有计算书,让我给陌生人的设计签名,明知道很多不规范还去趟浑水不是脑残吗,还有这房子没有 …好吧,这因人而异。具体情况我也不是很了解,这个只是参考意见。有的胆大,有的胆小。安全没有问题就行了。
回复
13楼
如梦无痕…… 发表于 2016-4-9 14:02 位移比算不过,局部加了一个剪力墙,抗扭。这个哥们也算是一个有追求的人了。这个设计就3层小楼,做了这 …老如说的在理,我们老总说过,现在软件很发达,你要是能把楼算塌说明你真是个人才。问题是楼都盖完了,这个剪力墙中震弹性可能就呵呵了
回复
14楼
张哥都有私活!真羡慕
。
回复
15楼
这应该还是算是按照框架结构确定抗震等级的
回复
16楼
最爱吃牛肉面 发表于 2016-4-13 14:51 张哥都有私活!真羡慕。为了钱没办法呀,老婆要生小孩了
回复
17楼
沙场骑兵 发表于 2016-4-13 17:14 这应该还是算是按照框架结构确定抗震等级的嗯,按抗规6.2.13条框架模型和框剪模型取包络,不过这活我推掉了
回复
18楼
受教了,谢谢各位大神
回复
19楼
10楼说的对,但问题是你签字这个比较烦!!而且楼主说都盖好了?就是你签,这种没好处的事我是不会干的。就算不是注册的,一旦签字,有事就跑不了,现在设计都是终身制的,呵呵,还叫我说啥啊。
回复
20楼
楼倒了。是注册师进去。设计师不会追责的。