某箱变低压进线断路器接线桩烧毁的疑惑
yuquan852
yuquan852 Lv.7
2016年04月08日 14:54:30
只看楼主

本帖最后由 yuquan852 于 2016-4-8 15:00 编辑 如图某箱变在用户首次送电时发生设备事故,低压进线断路器(抽屉式智能断路器)的接线桩被烧毁,且450V量程的电压表被冲爆,见图片。铜排相间距离在30mm,电气间隙完全足够。 另外在厂家人员赶到现场后,进行二次送电,可以正常送电。变压器为10/0.4kV等级。现请大家分析下原因,感谢!

本帖最后由 yuquan852 于 2016-4-8 15:00 编辑

如图某箱变在用户首次送电时发生设备事故,低压进线断路器(抽屉式智能断路器)的接线桩被烧毁,且450V量程的电压表被冲爆,见图片。铜排相间距离在30mm,电气间隙完全足够。
另外在厂家人员赶到现场后,进行二次送电,可以正常送电。
变压器为10/0.4kV等级。
现请大家分析下原因,感谢!

mmexport1460095776821.jpg


mmexport1460095779850.jpg

免费打赏
cmb178
2016年04月08日 16:06:00
2楼
哪一家的抽屉式智能断路器?
回复
lsjj_201281
2016年04月10日 06:43:49
3楼
这种情况真不多见。
回复
xyyrrr
2016年04月11日 09:04:52
4楼
第二次送的上,就说明短路的导电体烧断了或烧光了,可理解为瞬间短路后强送电(重合闸)一次。另外相间距离要 考虑螺帽及螺丝的。个人意见,供参考。
回复
dylan3940
2016年04月11日 17:47:15
5楼
送电操作过程可能有问题
回复
cauchyss
2016年04月11日 21:34:23
6楼
我感觉可能是电压表回路有问题,一般要是铜排出问题,估计早大爆炸了。有可能断路器都废了。电压表的线比较细,短路直接烧毁,但由于是直接在变压器上面,短路电流还是很大的。个人猜测,等待高手。
回复
cauchyss
2016年04月11日 21:52:19
7楼
如果铜排上有大的烧化的缺口,那就是铜排上有杂物,一般断路器厂家质量还行,故障可能性最低。感觉短路就是那里有大黑圈,那里就有可能是故障点。
回复
游乐儿123
2016年04月12日 09:29:28
8楼
回复
huashi1993
2016年04月12日 11:09:57
9楼
是不是操作过电压引起的啊?
回复
电气丶学无止境
2016年04月12日 11:18:55
10楼
huashi1993 发表于 2016-4-12 11:09 是不是操作过电压引起的啊? 我也感觉是
回复
土友
2016年04月12日 14:50:39
11楼
应该是短路引起的,具体哪个地方短路就不太清楚了!!