某箱变低压进线断路器接线桩烧毁的疑惑
yuquan852
yuquan852 Lv.7
2016年04月08日 14:54:30
只看楼主

本帖最后由 yuquan852 于 2016-4-8 15:00 编辑 如图某箱变在用户首次送电时发生设备事故,低压进线断路器(抽屉式智能断路器)的接线桩被烧毁,且450V量程的电压表被冲爆,见图片。铜排相间距离在30mm,电气间隙完全足够。 另外在厂家人员赶到现场后,进行二次送电,可以正常送电。变压器为10/0.4kV等级。现请大家分析下原因,感谢!

本帖最后由 yuquan852 于 2016-4-8 15:00 编辑

如图某箱变在用户首次送电时发生设备事故,低压进线断路器(抽屉式智能断路器)的接线桩被烧毁,且450V量程的电压表被冲爆,见图片。铜排相间距离在30mm,电气间隙完全足够。
另外在厂家人员赶到现场后,进行二次送电,可以正常送电。
变压器为10/0.4kV等级。
现请大家分析下原因,感谢!

mmexport1460095776821.jpg


mmexport1460095779850.jpg

免费打赏
电气奇才
2016年04月12日 17:07:55
12楼
弧光短路所致
回复
北域尘埃
2016年04月12日 23:55:49
13楼
第一次送电前不需要检查设备在安装过程中有没有遗漏么,再说摇绝缘么
回复
ouyanglidong
2016年04月13日 12:10:47
14楼
很好 很实用 谢谢楼主分享
回复
登月
2016年04月14日 08:52:57
15楼
我感觉应该是接线柱这里有导电体在,所以送电短路炸开,冲坏电压表,这是厂家在安装时工人不小心所至,如电线头、或者是螺丝垫片之类的,炸开后此处绝缘还是好的,所以二次送电也能合上。
回复
zjzwf
2016年04月14日 15:02:33
16楼
应该有短路地,送电前要检查线路电阻这是必须的,要不以后有崩烧事故,就没法说话说了。
回复
游乐儿123
2016年04月15日 09:35:26
17楼
回复

相关推荐