各位,我想问一下关于喷淋塔的问题
chfandbo
chfandbo Lv.2
2016年04月08日 15:55:53
只看楼主

本人工程新晋小白,我在设计喷淋塔的途中,发现循环水池的泵的流量确定不了,我问前辈,因为他是负责水的,他没怎么接触气处理,他说按照气液比,一般气液比为12L/m3,我的风量有40000m3/h这么多,那么算出泵的流量就有480m3/h,怎么可能有这么大的流量的泵。 然后我再根据消防喷淋规范里的,喷水强度6,作用面积160m2,喷头压强为0.1mpa,标准喷头的流量系数K=80

本人工程新晋小白,我在设计喷淋塔的途中,发现循环水池的泵的流量

确定不了,我问前辈,因为他是负责水的,他没怎么接触气处理,他说按照


气液比,一般气液比为12L/m3,我的风量有40000m3/h这么多,那么算出

泵的流量就有480m3/h,怎么可能有这么大的流量的泵。


然后我再根据消防喷淋规范里的,喷水强度6作用面积160m2喷头压

强为0.1mpa,标准喷头的流量系数K=80嘛,即一个喷头的流量为

80L/min。。。算出来的流量也不得了。


现在有点凌乱,究竟这个喷淋塔的泵的参数,流量和扬程究竟是怎么确


定的啊啊


另外我想问一下各位大大,作用面积160的意思是不是一个喷头的作用面


积是160,我不懂这个160的意义。
免费打赏
wx_1614125622994
2021年11月22日 14:05:41
2楼

私聊我 我们一起学习

回复

相关推荐

APP内打开