看样子,是双电源和上面断路器炸了,630A的。根据现场说法是接了个电锤,然后可能接错了,然后上面就炸了,大家说说可能会炸成这样吗?华通的元器件。
看样子,是双电源和上面断路器炸了,630A的。根据现场说法是接了个电锤,然后可能接错了,然后上面就炸了,大家说说可能会炸成这样吗?华通的元器件。
2楼
情况不明,围观。。。。。
回复
3楼
是没人管的还是管的人没去管?
这么多灰尘,一有潮气就会这样的!
回复
4楼
线接的也够乱的,貌似只接了一路电源
回复
5楼
感谢楼主分享,
回复
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-4-12 16:25 编辑
40X3铜排接600A开关,肯定太小了,再加一倍还小点!
这个炸开(短路)不是接电锤的事,进线开关与双电源切换之间是不会接线的,短路是爬电路径击穿(太脏造成的)。
相间绝缘距离小,可以做隔板,并及时清扫灰尘。注意一点:断路器固定铁档之间应垫一片薄的绝缘材料(环氧树脂薄板),以增大爬电距离。
回复
7楼
本帖最后由 likai860302 于 2016-4-12 16:51 编辑
这个。。。。。。。。。。。。
回复
8楼
赞成区管。积灰太多,开关接线柱不设绝缘隔板,爬电距离不足,线路凌乱,明显日常管理维护不善,只管往死里用。
回复
9楼
顶6楼
铜牌小 环境脏
回复
10楼
华通。。。。。
接错炸了那不很正常
回复
11楼
与接错的关系并不大,是日常疏于管理,再则本身的制作也有问题!
回复