星三角降压启动时,为三角全压启动的启动电流的1/3,启动容量也为其的1/3,而我们单位自藕降压启动用的变比0.65,其启动电流和启动容量分别为全压的0.4225。但是我们小容量的电机用的星三角启动,大容 量的反而用的自耦降压启动。这是为什么。另外,民规条纹解释中有一条柴油发电机容量的计算第二款根据启动容量算柴发容量大小的公式中。星三角系数用的0.67。自耦降压到是用的抽头比的平方。有点疑问,星三角的系数怎么是0.67?
1、星三角启动电流 Y型启动电流是三角全压启动电流的0.33,启动转矩为0.33
2、自耦降压启动为抽头比的平方,一般是0.65,则启动电流为全压启动电流的0.4225.启动转矩为0.4225
3、选择正确的启动方式有两点:
A、首先满足启动转矩的要求,就是降压启动时启动转矩大于静阻转矩。
B、在满足A条件下,启动电流越小越好,因为如此,对电网的冲击越小,引起的母线电压降越小。引起的电压降规范都有规定
C、在满足AB条件,能直接启动就直接启动,实在不行,才要求降压启动。
我当时不理解的是,民建用的电动机负载一般是风机、水泵,属于轻载设备。0.33倍的星三角启动转矩也能启动起来。
为什么小容量的电动机选择星三角启动,而稍大的用自耦降压启动。按上面的说法,大容量的用星三角启动,启动电流小,启动容量小,对变电所母线产生的电压降也小些啊。
这是当时不理解的地方。
后来在民规附录算柴油发电机容量的计算公式中第二个公式(满足最大一台电动机启动时的要求选择柴发容量:就是正在运行的电动机的额定容量再考虑最大一台电动机正好启动时选择柴发),这个公式在星三角启动时,给的系数为0.67倍的全压启动容量,而自耦降压启动时给的公式是0.4225倍的全压启动容量,当时就不理解这个0.67如何来的。
后来在一个群里请教,一个大牛告诉我,星三角启动时在星型-三角变换的瞬间,有个暂态电流。叫二次转换电流,具体详配三第十二章通用配电设备的配电 里讲电动机的配电。找到了出处,确实有这个内容,给了一个图形。但是配三也没说这个二次转换电流究竟是全压启动电流的多少倍。
现在目前还是有三个疑问:
1、星三角启动的二次转换电流究竟是三角全压启动电流的多少?
2、民规附录计算柴发容量的计算公式中的0.67是怎么来的?
3、小容量的电动机反而用星三角启动,是考虑其转矩只有全压的0.33,略小于自耦降压启动的0.4225还是考虑其二次转换电流比较大的原因吗?
回复
23楼
学习了-----------
回复
24楼
谢谢楼主分享
回复