两台变压器,一台故障时,另外一台在非消防时的负荷率如何计算
宫崎俊
宫崎俊 Lv.2
2016年04月09日 22:44:15
只看楼主

我其实是个刚刚入职的小菜鸟,还不是很懂行,请各位海涵。认真学习中~现在有一个问题是这样的:两路10KV电源,分别带一台变压器,1#变后面带:普通照明,公共照明(常),消防电梯(常),风冷热泵机组1,风冷水泵,客梯(常),应急照明(备),消防动力(备),自动扶梯(备),生活泵(备)2#变后面带:普通照明,应急照明(常)消防动力(常)风冷热泵机组2,普通动力,自动扶梯(常),景观照明,生活泵(常),公共照明(备),消防电梯(备),客梯(备)

我其实是个刚刚入职的小菜鸟,还不是很懂行,请各位海涵。认真学习中~

现在有一个问题是这样的:
两路10KV电源,分别带一台变压器,
1#变后面带:普通照明,公共照明(常),消防电梯(常),风冷热泵机组1,风冷水泵,客梯(常),应急照明(备),消防动力(备),自动扶梯(备),生活泵(备)
2#变后面带:普通照明,应急照明(常)消防动力(常)风冷热泵机组2,普通动力,自动扶梯(常),景观照明,生活泵(常),公共照明(备),消防电梯(备),客梯(备)

现在计算非消防时,2#变故障,1#变的负荷率?
我一个中建设计院的朋友给我提的意见是,非消防时,只负责一、二级负荷,其他非消防的三级负荷都应切除。
那按照他的意思,非消防时跟消防时,貌似没多大区别了吧?要把普通照明,热泵机组,水泵,普通动力,景观照明全部切掉?
可是就算不切除,变压器的负荷率还没超过100%

现在我想听听大家的意见。望各位大师不吝赐教~!!
免费打赏
a396673967
2016年04月10日 11:27:32
2楼
现在我们这边民用院就是你朋友那么设计的,如果一个变压器故障,不切除三级负荷,另一个变压器的负荷率还没超过100%,那你平时负债率连50%都没有?
回复
大同00
2016年04月10日 12:33:49
3楼
不必全切,变压器能带多少就带多少。
另外,变压器还有一定的过载能力也可利用。
回复
hanzhg54
2016年04月10日 18:31:21
4楼
按照规范,两台变压器有一台故障时,另一台变压器应该能保证所有一二级负荷供电,也就是说通过联络开关要把原来故障变压器所带的一二级负荷也带起来。
回复
游乐儿123
2016年04月12日 09:38:24
5楼
回复
l494709209
2016年04月12日 16:17:07
6楼
1.变压器容量以及下游负载情况你都没有,别人无法给出指导