5(60)A电表用多大的空气开关?
co1459432298402
Lv.2
2016年04月10日 17:50:12
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
5(60)A电表。进户线16平方。空气开关必须小于60A小吗?电表那我用63A空气开关,进户用开关50A开关,可以吗?电表箱用80A空气开关,进户总开关用63A,可以吗?
5(60)A电表。进户线16平方。
空气开关必须小于60A小吗?
电表那我用63A空气开关,进户用开关50A开关,可以吗?
电表箱用80A空气开关,进户总开关用63A,可以吗?
免费打赏
cmb178
2016年04月11日 13:20:29
12楼
electricity 发表于 2016-4-11 12:14 电表里面的开关不是保护电表吗?和它一样怎么不行呢?电表开关是80A,说明80A电表能工作啊?电表里面没开关
回复
electricity
2016年04月11日 13:55:55
13楼
cmb178 发表于 2016-4-11 13:20 电表里面没开关奥,但我家电表下面有个开关,呵呵,跟电表一起的。
回复
beida_energy
2016年04月11日 15:26:31
14楼
5(60)A的表有点诡异!
一般都是四倍的标称电流,比如15(60)A。
而且,那个四倍的电流不是长期运行值,是短期最大过载的倍数值。