AHU组合式空调冷凝水管水封计算求助
zhjlj841025
2016年04月10日 22:44:40
只看楼主

最近公司空调冷凝水管不能正常排水,目测应该是水封安装问题。最近也要研究,但是发现好几个计算版本,有点混乱了,就想问一下论坛上的前辈帮我解答下。一种版本就是水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右,如图(图中数据有点误差)想请问为什么H要加一个一英寸,还有H标高上沿为什么要是溢水口一半的位置,而不是溢水口管道下沿。 第二种版本就是A=B≥P/10+20mm 这里面的20mm是管道直径吗,如果是32的管道是加32mm吗。 这两种版本算下来差距还是有点大的,所以请求前辈们帮我看一下,谢谢

cof1574998593616
2019年12月06日 16:56:26
13楼

看个图片都要钱

回复
王开
2023年02月13日 12:17:00
14楼

最简单的计算用全压计算,或是用最大负压计算水封。保证水柱能大于全压,就是对机组基础要求高点。因为机组在过滤器脏堵却未能及时更换时负压会显著增加。还有计算出的水封的高度是不含平管的管径的。