关于配电室内部接地问题
小鹏1987
小鹏1987 Lv.2
2016年04月12日 02:15:35
只看楼主

之前做过的工程,电缆沟内支架采用金属支架,因此,接地需要沿着电缆沟做通长的接地扁钢,最终与配电室内接地干线连接到一起,设备的外壳及变压器底座,可就近连接到电缆沟内扁钢上。现在接手一个工程,电缆支架采用非金属材料,请问,是否还需要敷设通长的接地扁钢,如果不需要,设备外壳,变压器底座,中性点是否可直接外引至明敷设的一圈接地干线上,做接地处理?正确的处理方式是什么?

之前做过的工程,电缆沟内支架采用金属支架,因此,接地需要沿着电缆沟做通长的接地扁钢,最终与配电室内接地干线连接到一起,设备的外壳及变压器底座,可就近连接到电缆沟内扁钢上。
现在接手一个工程,电缆支架采用非金属材料,请问,是否还需要敷设通长的接地扁钢,如果不需要,设备外壳,变压器底座,中性点是否可直接外引至明敷设的一圈接地干线上,做接地处理?
正确的处理方式是什么?
免费打赏
a396673967
2016年04月13日 09:38:48
12楼
不用不用不用
回复
平平安安1206
2016年04月13日 11:08:06
13楼
学习了,谢谢分享!
回复
electricity
2016年04月13日 13:52:05
14楼
非金属的还做什么做,太可笑了!
回复
这次可以了
2016年04月14日 10:42:42
15楼
感谢楼主分享
回复
游乐儿123
2016年04月14日 10:51:17
16楼
回复
游乐儿123
2016年04月14日 10:51:51
17楼
非金属复合材料 现在很多工程都在用

回复
游乐儿123
2016年04月14日 10:52:13
18楼
据说比较经济
回复
ouyanglidong
2016年04月14日 11:29:00
19楼
很好的讨论、很好的学习
回复
蓝婷茜
2016年04月14日 12:29:02
20楼
必须在电缆沟内铺设接地扁铁
回复
蓝婷茜
2016年04月14日 12:29:25
21楼
电缆支架如果是玻璃钢的还需要设置接地扁铁吗
回复