12楼
你看这张图就明白了,有时候是设计指定选哪个。
,
回复
13楼
没记错的话桩顶标高误差在-50~+30 吧,施工时正常的不是高太多的不处理,低了100-200的就是做一个小放坡增加与底板的咬合力。不过底板防水要做加强。不过实话是你们这桩质量真心差,钢筋搭接长度不够,桩的保护层不足
回复
14楼
桩顶标高一般要高出承台底标高10公分左右。如果低了,要么降低承台底标高,要么接桩
回复
15楼
看结构桩基图纸,一般规范要求5cm,设计要求10cm,承台砌砖模垫层时要比桩顶标高低10cm,然后在做防水
回复
16楼
这纯属剔凿桩头时标高控制出现了问题,采取的补救措施,但这种做法还是要设计确认才行。
回复
17楼
这样接桩做法好像不对
回复