框架梁下部部分纵向钢筋不伸入支座
sampon
sampon Lv.7
2016年04月12日 11:14:07
只看楼主

当框架梁下部部分纵向钢筋不伸入支座时,钢筋距柱边0.Ln(详11G101-1P87),框架梁梁端出现塑性铰,此时未伸入支座的钢筋的锚固要求还能满足吗?还能继续承受拉力吗?

当框架梁下部部分纵向钢筋不伸入支座时,钢筋距柱边0.Ln(详11G101-1P87),框架梁梁端出现塑性铰,此时未伸入支座的钢筋的锚固要求还能满足吗?还能继续承受拉力吗?
免费打赏
wxf20072008
2016年04月12日 12:09:26
2楼
不知道该种作法适用什么梁,框架梁不知行不行?
回复
ruguoni
2016年04月12日 14:40:30
3楼
未伸入支座的钢筋不能满足锚固要求。钢筋也不能承受拉力了。
下部钢筋不深入支座,对抗震是有利的。塑性铰比较容易出现在梁端,而不是柱端。房子就不容易倒塌。
回复
pyjj123
2016年04月12日 17:08:10
4楼
这个意思是说梁端满足计算要求的钢筋要伸入支座锚固,梁底端不需要的梁底跨中钢筋就不需要伸入支座,这样容易满足强柱弱梁,对抗震有利。
回复
光凡达
2016年04月13日 11:59:20
5楼
回复
sampon
2016年04月13日 13:12:54
6楼
ruguoni 发表于 2016-4-12 14:40 未伸入支座的钢筋不能满足锚固要求。钢筋也不能承受拉力了。下部钢筋不深入支座,对抗震是有利的。塑性铰 …塑性铰在两端出现之后,下一步结构怎么耗能破坏
回复
sampon
2016年04月13日 13:14:07
7楼
pyjj123 发表于 2016-4-12 17:08 这个意思是说梁端满足计算要求的钢筋要伸入支座锚固,梁底端不需要的梁底跨中钢筋就不需要伸入支座,这样容 …强柱弱梁,梁破坏,两端出现塑性铰后呢。。。。。
回复
pyjj123
2016年04月13日 16:24:40
8楼
塑性铰出现在梁端而非柱上,大震就不会倒塌的,抗震设计的目的就达到了啊。
回复
hyp1962
2016年04月15日 11:08:22
9楼
wxf20072008 发表于 2016-4-12 12:09 不知道该种作法适用什么梁,框架梁不知行不行?对于承受竖向荷载为主的梁都适用的,但不可以用在承受水平荷载为主的梁。
回复
wxf20072008
2016年04月15日 11:21:04
10楼
hyp1962 发表于 2016-4-15 11:08 对于承受竖向荷载为主的梁都适用的,但不可以用在承受水平荷载为主的梁。可大多数都是抗震区的,所以也用不上
回复
hyp1962
2016年04月15日 11:24:06
11楼
wxf20072008 发表于 2016-4-15 11:21 可大多数都是抗震区的,所以也用不上对于框架梁而言,这样做的好处一方面可以节省钢筋方便施工,另一方面可能更重要的就是更能保证强柱弱梁的实现。
回复

相关推荐

APP内打开