请教!两路10kV进线中置柜的布置
bluesmap
bluesmap Lv.4
2016年04月12日 17:14:54
只看楼主

通常两路10kV中置柜的布置是 1#进线--1#计量--1#变压器馈出--母联--过渡--2#变压器馈出--2#计量--2#进线,现在因考虑远期可能再加两台变压器馈出,如按上面的方式没办法并柜,能否改为 1#变压器馈出--1#计量--1#进线--母联--过渡--2#进线--2#计量--2#变压器馈出?这样做是否妥当?对计量是否有影响?(可能出现1#进线闭合、母联闭合、2#进线断开时,1、2#计量同时进线)

通常两路10kV中置柜的布置是 1#进线--1#计量--1#变压器馈出--母联--过渡--2#变压器馈出--2#计量--2#进线,现在因考虑远期可能再加两台变压器馈出,如按上面的方式没办法并柜,能否改为 1#变压器馈出--1#计量--1#进线--母联--过渡--2#进线--2#计量--2#变压器馈出?这样做是否妥当?对计量是否有影响?(可能出现1#进线闭合、母联闭合、2#进线断开时,1、2#计量同时进线)
免费打赏
xingye8860
2016年04月15日 08:44:39
22楼
非常感谢!
回复
随榆而安
2016年04月15日 10:07:30
23楼
图呢
回复
zhangdefan159
2016年04月15日 15:37:01
24楼
感谢楼主分享
回复
我很热
2016年04月15日 23:37:18
25楼
我觉得还是可以按常规布置,即把两台进线柜放在最外面,后面要扩馈线的话,可以往两边扩,通过高压母线桥搭接到各自的母线段就可以了。
回复
xingye8860
2016年04月16日 08:46:32
26楼
支持支持~~~~~
回复
hanzhg54
2016年04月16日 11:29:31
27楼
关键的缺点是计量混乱。
正常情况时1号线路由1号计量,2号线路由2号计量,但是假设2号线路停电,负荷全部切到1号线路,对变压器来说1、2号各自计量没有什么问题,但是对于线路计量来说就是错误的,因为1号线路的电能分别由1、2号计量。
回复
白工
2016年04月16日 15:54:42
28楼
9#楼方案可以的,相对于其他方案。