以下均为R410A涡旋机风冷直接蒸发机组1、环境35℃,回风35℃/湿度40%,机组运行过冷4.5°,吸气过热8°。蒸发温度12.5°,冷凝45.9°,排气62.7°。从这些参数看,机组设计是否有问题?感觉排气过热似乎有点小,蒸发压力似乎有点高…调试各种工况,排气过热均不到20°,蒸发压力随着回风温度到45左右时能到13.5bar左右的表压…2、另一台机,也是空调设计工况,然而运行时,压缩机和蒸发器直接冻住了…化掉沟,重新开机一小时,压缩机和蒸发器有挂霜…运行参数排气压力约24bar,送回风温度也和其他正常机组差不多…领导分析:可能是冷媒加多了…请各位前辈一起来分析分析!如果后续有结论我也会写出来参考。
压机以及蒸发器结霜,通常是:
1:秋冬季节补氟过多,过冷度太大.
2:内机风量小,过脏
具体情况需要了解:
修过什么部位,啥时修过,
过冷度是多少,高低压力是多少
冷凝温度与过滤器温度各是多少
回复
3楼
应该把当时实际的空调制冷温度告知出来,首先是根据此温度后才有蒸发温度(压力),才能判断回气过热度,排气过热度,以及高低压压力是否正常。
别听那种不管在哪里开口就是“补氟过多”,整天张罗什么“过滤器温度”,对于技术探讨从来就没有作出过正面系统性的解答。
回复
4楼
第一种情况的参数列的相对比较详尽。第二种情况能读到的参数较少,排压24.7bar,送风17/回风24.5左右,其他参数暂时没有…
回复
5楼
第一种情况的参数相对比较详尽。第二种情况能读到的参数较少,排压24.7bar,送风17/回风24.5左右
回复
6楼
断的风筝线 发表于 2016-4-13 18:31 第一种情况的参数相对比较详尽。第二种情况能读到的参数较少,排压24.7bar,送风17/回风24.5左右第一种情况的吸气过热度过小了,所以排气温度也较低,排气过热度小。假如把吸气过热度提高,那毫无疑问,排气过热度也会得到加大的。你的“机组运行过冷4.5°”是在什么部位,怎么测得的?按正常逻辑规律说,蒸发压力高,那蒸发温度也是高的,压缩机的吸气温度也就不会低,排气温度也不会低的。第二种情况,蒸发器结冰,一是蒸发器脏,循环风量小;二是膨胀阀节流过小,存在堵塞或开启度过小,蒸发温度和吸气温度过低。这种现象在空调工况下压缩机和蒸发器都会结霜的,并不是工质过多的反应。相反,系统中的工质过多时,只要不存在堵塞,蒸发压力会升高,蒸发器不可能会结霜,系统的高低压压力都会升高,这就是空调工况的必然反应。
回复
7楼
学习了,谢谢版主分享
回复
8楼
高温机组,
气温较低时,高低压过低,补氟较多,回气温度较低,
阀口开启度减小,造成蒸发温度过低,蒸发器大面积结冰,
这是我亲眼所见,经询问,得知此机补加了10kg的制冷剂.
内机过滤网脏,反相,风量小,造成内机压机结冰,
这是常见现象,
具体情况还需现场查看判断
回复
9楼
谢谢您的答疑1、过冷度是用冷凝压力对应饱和温度(冷凝温度)减去节前温度(节前探头检测)得到的2、您说的脏堵确实可能存在,因为这台机好像大修过…具体得现场人员分析了
回复
13楼
压缩机的回气温度一般要求在20度以下,
以防压机过热,
"吸气过热8°。蒸发温度12.5° "符合要求
回复
14楼
联通动维 发表于 2016-4-14 09:27 压缩机的回气温度一般要求在20度以下,以防压机过热,“吸气过热8°。蒸发温度12.5° ”符合要求不懂就不要胡说八道!蒸发温度12.5°C,吸气过热8°C“符合要求”?既然“符合要求”,那排气怎么只有62.7℃?楼主还会对此提出质疑?
回复