【请教】关于R410A涡旋机风冷直接蒸发机组问题
断的风筝线
2016年04月13日 08:58:37
来自于制冷技术
只看楼主

以下均为R410A涡旋机风冷直接蒸发机组1、环境35℃,回风35℃/湿度40%,机组运行过冷4.5°,吸气过热8°。蒸发温度12.5°,冷凝45.9°,排气62.7°。从这些参数看,机组设计是否有问题?感觉排气过热似乎有点小,蒸发压力似乎有点高…调试各种工况,排气过热均不到20°,蒸发压力随着回风温度到45左右时能到13.5bar左右的表压…2、另一台机,也是空调设计工况,然而运行时,压缩机和蒸发器直接冻住了…化掉沟,重新开机一小时,压缩机和蒸发器有挂霜…运行参数排气压力约24bar,送回风温度也和其他正常机组差不多…领导分析:可能是冷媒加多了…请各位前辈一起来分析分析!如果后续有结论我也会写出来参考。

co1458432385542
2016年04月14日 09:46:24
15楼
排气温度与冷凝温度以及压缩比有很大的关系,

压缩比越小,排气温度越低,
回气过热度越小,排气温度越低
回复
荣昌制冷
2016年04月14日 09:57:14
16楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-4-14 11:20 编辑 联通动维 发表于 2016-4-14 09:46 排气温度与冷凝温度以及压缩比有很大的关系,压缩比越小,排气温度越低,不要总为自己狡辩!不懂就是不懂!你越想逞能,差错越多!压缩机的排气温度最直接的就是与吸气温度有关!进气温度高了,出气温度肯定也是高的;相反,进气温度低了,出气温度也会低。这是压缩机的第一反应!排气温度受冷凝温度及压缩比的影响那是另一回事,只能说有一定的影响,而不是“很大的关系”,但影响与关系是不同的概念。排气温度都很低,冷凝温度还会高吗?冷凝温度在排气温度之后,是先有老子后有小子,主次关系要分清楚。既然知道“回气过热度越小,排气温度越低”,那你为什么还说“符合要求”???
回复
co1458432385542
2016年04月14日 11:28:40
17楼
本帖最后由 联通动维 于 2016-4-16 07:34 编辑

所有的探讨,都离不开现场的实际判断,
这包括回气管温,制冷效果,运行参数,是否处于正常状态

如果回气温度低,过热度小,压机机体都可以结露水了,
此时去判断排气管温是否与理论值相对应,就没有任何意义,


回复
荣昌制冷
2016年04月14日 11:43:57
18楼
联通动维 发表于 2016-4-14 11:28 所有的探讨,都离不开现场的实际判断,这包括回气管温,制冷效果,运行参数,是否非处于正常现象你懂什么是“现场”?你经历过哪些现场?不要扯东扯西!楼主提供了相关的参数,就正面解答探讨就行了,还扯什么“回气管温”?扯什么“回气温度低,过热度小,压机机体都可以结露水”,没有“任何意义”干嘛还要扯?那为什么上面说“符合要求”?自己打自己的耳光?
回复
smith0205
2016年04月15日 14:09:21
19楼

第二种情况,如果是膨胀阀堵,那么冷媒流量小,压缩机吸气是不会挂霜的
回复
smith0205
2016年04月15日 14:13:19
20楼

压缩机排气和吸气过热度关系大,而不是吸气温度,版主。零下40蒸发,零下10吸气,排气温度会高吧?10℃蒸发,12摄氏度吸气,排温会高?
回复
smith0205
2016年04月15日 14:17:47
21楼
谁说的排温60几就不正常了
回复
断的风筝线
2016年04月28日 10:53:24
22楼
中间出了段时间差,没及时回复各位
多谢各位的讨论
虽然,还没有什么具体结论,也与各位一起分享下吧
问题一:
我查设计资料,蒸发器偏小,冷凝器偏大;分析可能是这个原因导致的蒸发压力偏高/排气过热偏低。
问题二:
a、视液镜无碎泡/运行时排气压力24bar左右。
b、结霜是从膨胀阀后及分液头后毛细管一路往蒸发器延伸;将感温包保温层撕开后,分液头后一半管结霜,一半正常,运行一段时间后,不结霜那部分也开始挂霜。由于膨胀阀安装位置原因,没法手动调节阀的开度。
综合分析,应该是膨胀阀/分液管堵了一半...
回复
荣昌制冷
2016年04月28日 11:06:57
23楼
断的风筝线 发表于 2016-4-28 10:53 中间出了段时间差,没及时回复各位多谢各位的讨论虽然,还没有什么具体结论,也与各位一起分享下吧蒸发器如果小了,那蒸发压力会更低,而不会偏高,同时吸气和排气过热度都会更大。
回复
yuer1423
2016年05月11日 10:19:42
24楼
我是来学习的
回复

相关推荐