总结了一下工艺管道安装工程量的计算规则规范,详细的整理了相关的计算规则,相信大家都明白,计算规则规范是工程量计算的前提标准,它的重要性不言而喻,如果计算规则规范不清楚,计算出来的结果自然是错误的,所有这个计算规则规范很重要。一、管道安装 1、各种管道安装,均按设计管道材质压力,以延伸"米"为计量单位计算,不扣除各种管件及阀门所占的长度。 定额中规定管道压力等级的划分:低压:0 2、各种钢管、铜管、塑料管安装,定额内均不包括管件的安装,管件安装另按该册的规定独自计算。
一、管道安装
1、各种管道安装,均按设计管道材质压力,以延伸"米"为计量单位计算,不扣除各种管件及阀门所占的长度。
定额中规定管道压力等级的划分:低压:0 2、各种钢管、铜管、塑料管安装,定额内均不包括管件的安装,管件安装另按该册的规定独自计算。
3、加热套管的内中套管的旁通管,和用弯头组成的方型弥补器,其管道和管年应分别计算工程量。
6、衬表钢管安装,包括管道安装、管件制作安装、法兰安装和预安装。如衬面管件为备品件时,在管道次材甲量中要扣除其管件长度。成品管件和法兰按设计用量计算,其自身价值计进材料费。
二、管件连接
1、各种成品管件安装,均按设计的不同压力、材质、规格、种种以及连接型式等,分别以"件"为计量单位。螺纹管件数量,如施工图规定不明白时,可按该册定额附录"碳钢管螺纹接口管件含量表"计算。螺纹管接头连接,已包括在管道安装定额内,失再套用管件连接定额,但螺纹管接头的材料应另计。
2、管件制作,按设计的不同压力、材量、规格、品种,分离以"个"为计量双位,按"管件制作"定额。管件安装以"件"为计量单位,套用安装相应定额。
3、各种管件在现场补眼接三通、摔造同径管,应按不同压力、材质、规格,不同品种综分以"件"为计量单位,套用管件衔接相应定额,不另计安装费。挖眼接收三通干线管径大于次管径1/2时(属于直管衔接,其焊口包括在弯管安装内),不计算管件工程量;在管下挖眼焊接管接尾,凹台、盲板等配件,按其配件管径计算管件工程量。
4、凡用法兰连接的管件,计算法兰安装工程量,不再计算管件连接工程量。
三、阀门装置
1、各种阀门应按不共压力、材量、规格、品种,分别以"个"为计量单位。
2、各种法兰阀门安装与配套法兰的安装,应分别计算其工程量;其螺栓与透镜垫的安装已包括在定额内,其自身价值另计;螺栓的规格数量,如设计已作规定时,可根据法兰阀门的压力和法兰连接方式,按定额附录相应的"法兰螺栓分量表"计算。
3、法兰阀门公称弯径小于或即是50毫米的单体试压、研磨,已包括在阀门安装定额内,不另计算。
4、减压阀直径按高压侧计算。
四、法兰装置
1、低、中、高压管道、管件、法兰阀门上的各种法兰安装,应按不同压力、材质、规格和种类,分别以"付"为计量单位。
2、不锈钢、有色金属的焊环活法兰安装,可执行翻边运动法兰安装相应定额,但应将定额翻边短管换为焊环,并另计其价值。
3、中压螺纹法兰安装,可按矮压螺纹法兰安装相应定额,乘以系数1.2。
4、用法兰连接的管道安装,管道与法兰分离计算工程量,并分别套用相应定额。
5、中低压法兰安装,定额内法兰垫片材质与设计不符时,可按设计材质调整。
6、法兰安装不包含安卸前体系试运行外的试验,产生时可作弥补。
7、法兰安装,如设计请求螺栓、螺冒涂以二硫化钼油脂时,应另行计算。
五、板卷管与管件制作
1、板卷管制造,以"吨"为计量单位,其工程量包括安卸安装损耗量,其计算婆式为:卷管延伸米×(1+安装损耗量)-管件长度
2、板管件制作,以"吨"为计量单位,管件数量按设计用量计算。
3、成品管材制作管件以"个"为计量单位,其材料和制作耗费量均已包括在相应的管道主材用量内。
4、波形偿器制作,定额以"单波"为准,多波弥补器按下列公式计算:1+0.8(n-1)n为波数。
5、板卷管制作与管件制作,均不包括单体试压和焊缝探伤,应按相应管道等级规定的探伤比例计算。
6、碳钢板压抑两半弯头横缝焊接,包括内中弧的焊缝建坡口、对口焊接工作内容,不包括压制成型工序。
7、三通制作定额以焊接为准,异径管以卷制为准。三通不分同径和同径,均按主管计算,异径管按大管径计算。
六、管架、金属构件制作与安装及其它
1、管道收架制作与安装,以"吨"为计量单位。它适用于单件重量100公斤以内的管架制作与安装;单件重量超功100公斤以上者,执行相应定额。
2、木垫式管架重量,不包括木垫重量;弹簧式管架制作,不包括弹簧。
3、管架制作及安装所需螺栓、螺帽已包括在定额内,不另计算,但不包括与墙体连接的膨胀螺栓。
4、套管制作与安装,以"个"为计量单位。所需钢管和钢板已包括在制作定额内。
5、焊口管内部分充氩掩护管件连接,以"件"为计量单位。
七、管道洗涤、脱脂、试压、吹(冲)洗
1、均辨别不同管径,以"米"为计量单位,均未包括管子二端所需盲板和试验泵接收线的钢管、阀门、螺栓等材料料的摊销。管道串通及非常设管线,按业主同意的施工计划另行计算。
2、管道试压,不分材质均执行同一压力定额。
上述就是总结的工艺管道安装工程量的计算规则规范,希望对大家有所帮助