PC级双电源自动转换功能不转换
co1460536682658
2016年04月13日 16:42:31
只看楼主

请问PC级双电源自动转换功能不能自动转换,输入输出电压正常,手动转换没问题,接线也无问题,就是自动转换不能转换备用电,求解?//

请问PC级双电源自动转换功能不能自动转换,输入输出电压正常,手动转换没问题,接线也无问题,就是自动转换不能转换备用电,求解?//
免费打赏
lingxuct
2016年04月13日 16:53:08
2楼
1、新装第一次自动不动,找厂家或经销商;

2、原自动切换正常,某一次停电中没有自动切换,现在也不动,查二次电源、投切模块等。

3、投切选择开关没放在自动档。
回复

相关推荐

APP内打开