最近做一个项目,要用直流全新风系统,新风承担所有室内负荷,我通过焓湿图确定室外点、室内点以及热湿比。然后利用焓差公式将室内负荷除以室内点与机器露点(送风点)的焓差确定送风量。然后在将风量以及室外点与机器露点的焓差确定机组的制冷量。但是同事说直接利用新风量以及室外点与机器露点的焓差就可以得出制冷量。(规范上有房间的换气次数,也就是新风量)我觉得我那个方法是对的。因为我需要确定多少的风量才能带走我室内的余湿余热,然后可以算出机组的冷量,类似于一次回风但是新风比是100%的情况。希望论坛里的高手能指点一二,如果有错误也恳求提出。先谢谢大家了
如果让我算的话,我的思路会和你一样。
回复
4楼
我感觉也是没有任何问题的
回复
5楼
消除负荷所用的送风量和新风量是两个概念,对于直流系统,当然是你同事说的啊!你少计算了一块。你是直流系统,送进多少,排走多少!
回复
6楼
chinalnkydlzc 发表于 2016-4-14 10:21 消除负荷所用的送风量和新风量是两个概念,对于直流系统,当然是你同事说的啊!你少计算了一块。你是直流系 …我少算了哪一块?能否指导一下?
回复
7楼
我算出来的送风量和我负荷计算的新风量比大小,不小于我的新风量就把我的送风量作为新风量,我是这个意思
回复
8楼
这个问题和用新风机直供是一样的。你的新风机,每次处理的流程总是从W点到L点,你多数只能校核新风机的能力,做到定露点控制,这样简单。至于送风状态点与L点之间的偏差,只能再热或是其他手段,或是不处理,露点直送,控制上控制冷机水流量,室内状态点从区间波动。新风机必需的处理能力,必须以设计室外状态点来计算,以确保最不利工况。
回复
9楼
这个就是用新风机直供,送入空调区的新风全部直排。新风机的处理能力,必须以室外设计状态点来计算,以满足最不利工况。我上传不了照片,你可以自已做一下ID图,从w点处理到L点,做点露点的送风温度控制,至于L点到送风状态点O,只能再热或是其他手段,也可以直接露点送风,对于多数设备来说,你只能校核。做新风机水量的控制,室内状态点在一定区间内波动。总之新风机处理新风的流程,总是从w到O点。这台新风机的风量,是你按负荷与送风状态点求得的。如果要求不严格,采用大温差小风量的露点送风也可以。
回复
10楼
本帖最后由 chinalnkydlzc 于 2016-4-14 13:57 编辑
网站又有问题了,写的多,不能直接回复。
这就是直接选用新风机,新风机只能将室外新风处理到机器露点,机组的处理能力,就是IW-IL。
回复
17楼
这就是直接选用新风机,新风机只能将室外新风处理到机器露点,机组的处理能力,就是IW-IL。露点状态点与送风状态点之间的处理只能再热了,看具体的工艺要求了。
回复
18楼
chinalnkydlzc 发表于 2016-4-14 14:36 这就是直接选用新风机,新风机只能将室外新风处理到机器露点,机组的处理能力,就是IW-IL。露点状态点与送风 …感谢指点!
回复