最近做一个项目,要用直流全新风系统,新风承担所有室内负荷,我通过焓湿图确定室外点、室内点以及热湿比。然后利用焓差公式将室内负荷除以室内点与机器露点(送风点)的焓差确定送风量。然后在将风量以及室外点与机器露点的焓差确定机组的制冷量。但是同事说直接利用新风量以及室外点与机器露点的焓差就可以得出制冷量。(规范上有房间的换气次数,也就是新风量)我觉得我那个方法是对的。因为我需要确定多少的风量才能带走我室内的余湿余热,然后可以算出机组的冷量,类似于一次回风但是新风比是100%的情况。希望论坛里的高手能指点一二,如果有错误也恳求提出。先谢谢大家了
chinalnkydlzc 发表于 2016-4-14 13:51 网站又有问题了,写的多,不能直接回复。这就是直接选用新风机,新风机只能将室外新风处理到机器露点, …但是我没想通我的那个算法错在哪里
回复
20楼
换个头像吧!这个头像看这就不像能想明白的头脑。
回复
21楼
chinalnkydlzc 发表于 2016-4-14 16:04 换个头像吧!这个头像看这就不像能想明白的头脑。:(:(:(:(:(
回复
22楼
你同事是错的,但是你的有可能对有可能错。如果你的送风量可以保证换气次数,则你这样选几组是对的
回复
23楼
叼神 发表于 2016-4-18 23:53 你同事是错的,但是你的有可能对有可能错。如果你的送风量可以保证换气次数,则你这样选几组是对的对,谢谢你的补充,我算出的风量选大值,既定为送风量
回复
24楼
不知道你说的选大值指什么,这样给你说,用你的说的,室内点和露点的含差算出的风量和室外点与露点的含差确定机组制冷量。然后最后的送风量用换气次数来决定。这种方法的缺点是能满足你的室内设计点要求,也能满足换气次数,但是送风状态点就不是露点了,会往上升。本来是18度可能最后是20度了。这是第一种情况,就是算出来的负荷风量不能满足换气次数。第二种是能满足,则直接用负荷风量来选几组,和用它来定位最后的送风量。
回复
25楼
叼神 发表于 2016-4-19 20:22 不知道你说的选大值指什么,这样给你说,用你的说的,室内点和露点的含差算出的风量和室外点与露点的含差确 …打个比方我要做医院的洁净空调,用换气次数算出的一个风量,然后我用ID图算出风量比他小,那么空调的负荷应该如何算更加准确呢?
回复
26楼
逻辑顺序先说清楚,室内的送风量你先要确定的,而不是先有机组再定风量。你只能根据确定的风量来选用机组。对于大多数的机组,做定露点控制运行,是很好实现的。直接处理到送风状态点的控制比较难。所以,对于直排系统,多数情况,机组的处理能力就是前面说的。换个头像吧!佛说像由心生。
回复
27楼
空调的负荷风量是用来除去室内的余热余湿,换气次数得来的风量是为了满足室内洁净度的风量。你说的做的洁净空调换气次数风量都比负荷风量大。换气次数大于负荷风量的那部分是用室内回风来保证的。如果还不明白,留下qq
回复
28楼
如果可以使用回风,还是直排系统吗?
回复