最小有效锚固长度与最小锚固长度
lingyuan520
2016年04月14日 11:16:32
来自于建筑加固
只看楼主

请问最小有效锚固长度与最小锚固长度有啥区别是啥呢?在混凝土结构加固设计规范中15.3.1条最小锚固长度lmin取值,在混凝土后锚固技术规程表7.0.3中规定最小有效锚固深度。例如植筋直径采用12,7度区,采用A级胶,按混凝土结构加固设计规范计算出最小锚固长度取10d,按混凝土后锚固技术规程取22d。两者计算差距一倍多,当时就懵了。后面想了一下,是否混凝土后锚固技术规程中的最小有效深度是控制植筋深度ld的。请各位大神指点

2016年04月19日 17:13:47
2楼
10d应该是最低要求吧,,所有植筋的锚固长度最低要求,22D应该是受力要求
回复
co1448110866400
2016年04月24日 09:43:20
3楼
谢谢楼主的分享
回复
ys-6666
2016年04月24日 11:13:11
4楼
二次结构取10D,一次结构取22d
回复
chinalxb
2016年09月27日 19:25:29
5楼
很不错的帖子!
回复
qq_1415788743292
2016年09月28日 20:47:21
6楼
好资料,楼主真是有心人
回复
wp8554
2016年10月19日 19:40:35
7楼
好资料,楼主真是有心人
回复
龙枪虎豹骑
2017年03月03日 09:47:03
8楼
非常好的资料。
回复
linnature
2017年03月14日 08:59:23
9楼
学习了 应该是分一次结构跟二次结构
回复
张叁疯
2017年03月17日 08:20:10
10楼
谢谢楼主的分享
回复
co1490371748176
2017年03月25日 00:33:01
11楼
不错不错加减
回复

相关推荐

APP内打开