大家好。我刚做医药洁净厂房设计有几个问题希望大家能帮忙解答下:1。关于冷负荷的计算,a.按换气次数确定送风量。b.根据房间压差确定排风量或回风量从而求得新风量。c.计算房间显热负荷(维护结构+新风负荷(根据室外和室内状态点焓差计算得出)+人员散热+设备散热+灯具散热)d.根据显热负荷和送风量确定送风温差e.确定送风状态点。f.根据总的送风量和室外和送风点的焓差确定空调机组的制冷量(也就是表冷器所需要的制冷量)

大家好。我刚做医药洁净厂房设计有几个问题希望大家能帮忙解答下:
1。热负荷计算:a.按换气次数确定送风量。b.根据房间压差确定排风量或回风量从而求得新风量。c.计算房间显热负荷(维护结构+新风负荷(根据室外和室内状态点焓差计算得出)-人员散热-设备散热-灯具散热)d.根据显热负荷和送风量确定送风温差e.确定送风状态点。f.根据总的送风量和室外和送风点的焓差确定空调机组的制热量(也就是加热器所需要的制热量)
3。组合式空调机组在夏季只需要利用表冷器,在冬季只需要利用加热器。
不知道以上理解得对不对?
还有加入估算冷负荷和热负荷一般怎么估计啊?
4。除湿量是不是该怎么考虑啊?
盼望高手给予解答!
免费打赏
luoshouping
2007年11月05日 11:23:43
2楼
冷热负荷的基本上是按照你所说的几点来确定的。
除湿当然要考虑。满足洁净厂房的湿度要求范围的。