一个两层钢框架,柱截面选用HW型钢,选HW350*350应力比太小,选HW300×300应力比基本达到了0.5以上,但长细比验算不过,怎么办?

一个两层钢框架,柱截面选用HW型钢,选HW350*350应力比太小,选HW300×300应力比基本达到了0.5以上,但长细比验算不过,怎么办?
免费打赏
blessing
2016年04月18日 09:29:33
2楼
考虑用别的截面吧,按照放大截面高度、宽度,减小板件厚度来试试。
回复
qq_1460864697241
2016年04月18日 13:13:02
3楼
blessing 发表于 2016-4-18 09:29 考虑用别的截面吧,按照放大截面高度、宽度,减小板件厚度来试试。那比较理想的结果 梁柱应力比是在0.85左右?
回复
小榕树
2016年04月18日 13:32:55
4楼
高度是多少,HW截面长细比应该不会超啊?
回复
远行客
2016年04月18日 14:47:03
5楼
可以换一种截面类型,比如H型钢。或者多做两层,把层高变小呢。
回复
blessing
2016年04月18日 15:09:54
6楼
面朝大海2016 发表于 2016-4-18 13:13 那比较理想的结果 梁柱应力比是在0.85左右?感觉0.85可以的,主要是荷载取靠谱了,这样就不会有大问题。
回复
qq_1460864697241
2016年04月18日 15:16:02
7楼
小榕树 发表于 2016-4-18 13:32 高度是多少,HW截面长细比应该不会超啊?一层高6m,二层高4m.七度区 Q345 长细比限制99
回复
qq_1460864697241
2016年04月18日 15:18:19
8楼
面朝大海2016 发表于 2016-4-18 13:13 那比较理想的结果 梁柱应力比是在0.85左右?谢谢 但是又有新的问题 我一层的刚度中心和质量中心Y向差了4m左右 这个有什么具体的要求没有?还有就是一二振型不要求是平动吗?我其中一个平动系数只有0.7,这符合要求吗?第三振型扭转系数也只有0.7.
回复
qq_1460864697241
2016年04月18日 15:19:36
9楼
远行客 发表于 2016-4-18 14:47 可以换一种截面类型,比如H型钢。或者多做两层,把层高变小呢。做不了 我就是用的H型钢呀
回复
远行客
2016年04月18日 16:38:52
10楼
面朝大海2016 发表于 2016-4-18 15:19 做不了 我就是用的H型钢呀我的意思是焊接H型钢。多做两层,是可以只做外周一圈梁,中间是空层,不影响使用的。
回复
远行客
2016年04月18日 16:53:34
11楼
面朝大海2016 发表于 2016-4-18 15:18 谢谢 但是又有新的问题 我一层的刚度中心和质量中心Y向差了4m左右 这个有什么具体的要求没有?还有就是 …《高规》4.3.5,结构扭转为主(扭转系数大于0.5)的第一周期Tt与平动为主(平动系数大于0.5)的第一周期T1相比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85。若不满足,应调整平面布置,加强结构外圈刚度,削弱结构内筒刚度。