甲类建筑需要提高一度来确定最大适用高度吗?
zhangzuohong33
2016年04月18日 15:55:58
只看楼主

最近在看抗规2010版,6.1.1条注释中说乙类建筑可以直接查表,不知道甲类建筑是要提高一度然后来查表6.1.1吗?

最近在看抗规2010版,6.1.1条注释中说乙类建筑可以直接查表,不知道甲类建筑是要提高一度然后来查表6.1.1吗?
免费打赏
hyp1962
2016年04月18日 16:33:53
2楼
甲类建筑由于其特殊性,决定了其高度不会有达到抗规2010版6.1.1条规定的限值,或者说国内还没有这样的先例,所以规范就没有对此作出规定。
回复
cardina
2016年04月18日 18:09:56
3楼
是的,规范有明文规定,你可以看一下高规JGJ3-2010第3.3.1条表3.3.1-1的注第三条,说得非常明确,甲类建筑6、7、8度时宜按本地区抗震设防烈度提高一度后查表。
当然抗震规范的表6.1.1注中也明确了乙类建筑不用提高一度,直接按照本地区抗震设防烈度来查表
回复
niwenjie1992
2016年04月18日 18:18:16
4楼
小手一挥,金币拿走!!!