关于电流电压的相位问题
wpy13107762621
2016年04月18日 16:06:45
只看楼主

我是成套调试员,最近在调试无功补偿柜的时候,刚开始按照我们平常的相序送电,电流也送了,但是电容不投,后来,我老师把A.B.C相序调换了一下,就能正常投切了,请问这是怎么回事

我是成套调试员,最近在调试无功补偿柜的时候,刚开始按照我们平常的相序送电,电流也送了,但是电容不投,后来,我老师把A.B.C相序调换了一下,就能正常投切了,请问这是怎么回事
免费打赏
cauchyss
2016年04月18日 17:31:32
2楼
电容柜的无功补偿控制器需要接母线CT和母线电压(有的是相电压,有的是线电压),只有电流、电压都进入无功补偿控制器后,它才能算出当前变压器低压侧的功率因数来。看看说明书吧,照着接线和设置一般没问题的,比较简单。
回复
lx7979552
2016年04月21日 16:02:43
3楼
你的相序错了控制器里没有角度识别怎么能判断出来呢?全共补,去A相电流,就要取BC相电流让控制器自己判断
回复
lx7979552
2016年04月21日 16:04:12
4楼
全共补,去A相电流,就要取BC相电压让控制器自己判断
回复
菜包文
2016年04月21日 20:14:55
5楼
我们调试也是这样的,你要看功率因数,显示电感才能投。