变压器是2500KVA的,低压总开关采用上海人民电气的RMW1-6300 4000A断路器,已稳定运行5年多,但是今年春节由于放假,变压器停电20天左右,恢复送电后低压总开关合不上闸(即按下合闸按钮TA合上闸后1秒左右马上跳闸,多次试送电均如此,通过断路器自带的按钮也合不上),后来联系开关柜厂家,将欠压脱扣线圈拆除,同时将分闸回路的105号(见图)线拆除后,通过RMW1断路器面板上自带的合闸按钮合闸成功。共有变压器4台,另外还有一台变压器也出现类似的情况。由于送电时温度在零下20度左右,当时怀疑可能是温度过低的原因。后来等到温度上升至零上15度以上时,将欠压线圈装上,恢复原有线路,还是不能自动合闸,只能通过断路器自带的按钮合闸。请求高手指教,不甚感激。附RMW断口器的一、二次接线图。
1、欠压检测线圈,不是脱扣线圈。如果欠压检查线圈断线。那就是持续无电压。只要合闸后,电机储能完成就跳闸。
2、TA接点问题,可能长期粘合。会出现同样的现象。
3、启动容量太大,电压降太大,导致跳闸。
1,2可能性最大。
回复