2楼
回复
3楼
600/220/1.7
回复
4楼
本帖最后由 hzongbingh 于 2016-4-21 10:22 编辑
单相 S=UI I=S/U=600/36=16.66A 考虑到功率因素 图纸上出线那个微断小了 建议选25A的
回复
5楼
楼上正解!
回复
6楼
有人知道到底开关是应该用2p还是1p么
回复
7楼
同6楼的问题
回复
8楼
1p2p都可以
回复
9楼
单相 S=UI I=S/U=600/36=16.66A
回复
10楼
C65N-25A/2P开关即可
回复
11楼
这个36V的东西应该用在哪里的啊,还要断路器啊,还以为用保险呢
回复