12楼
2P吧。。。。。
回复
13楼
fengche1915 发表于 2016-4-22 11:07 这个36V的东西应该用在哪里的啊,还要断路器啊,还以为用保险呢地面的疏散指示,需要安全电压,
回复
14楼
选用2P微型断路器。
回复
15楼
我做变电站的时候,电缆夹层的是需要转成36V安全电压的
回复
16楼
你可以选择20至25A的断路器
回复
17楼
本帖最后由 wdh880 于 2016-6-2 18:20 编辑
晕菜了,和别的一样选啊!
额定电流满足就可以了
回复
18楼
25A的空开.
回复
19楼
jinpcissy 发表于 2016-4-21 15:40 有人知道到底开关是应该用2p还是1p么没有这么提问题的,要设定边界条件!
回复
20楼
丑牛2012 发表于 2016-6-3 08:23 没有这么提问题的,要设定边界条件!什么边界条件?就变压器前后的两个开关,到底用2p还是1p现在也没有明确的答案
回复
21楼
答复如下:
1、单相 S=UI I=S/U=600/36=16.66A,单相 S=UI I=S/U=600/220=2.73A。也就是说该小型变压器一次侧(220v)额定电流为2.73A,二次侧(36v)额定电流为16.66A。
2、根据上述结果,该小型变压器一次侧(220v)应选c4的微断,二次侧(36v)应选c20的微断,因为是为需要安全电压的场所供电,因此,建议两侧均采用2P的微断,以便彻底切断可能的带电柱。
3、两侧开关不宜选择过大,不然变压器或负荷过载、故障无法及时启动脱扣器,会使故障扩大。
回复