1)建筑采用桩基础形式,地下室底板采用自粘防水卷材,请问承台侧壁及底部是否需要施工防水层(设计没有相关要求) 2)底板阴阳角以及后浇带部位是否需要施工防水附加层?设计图纸没有相关要求。同时根据地下防水工程验收规范细部构造防水这一分项工程的主控项目貌似全是按照设计要求。但是根据相关图集,底板阴阳角以及后浇带部位需要施工防水附加层。
1)建筑采用桩基础形式,地下室底板采用自粘防水卷材,请问承台侧壁及底部是否需要施工防水层(设计没有相关要求)
2)底板阴阳角以及后浇带部位是否需要施工防水附加层?设计图纸没有相关要求。同时根据地下防水工程验收规范细部构造防水这一分项工程的主控项目貌似全是按照设计要求。但是根据相关图集,底板阴阳角以及后浇带部位需要施工防水附加层。
2楼
承台侧壁以及底部也是需要防水层施工的
回复
3楼
设计有要求的,按设计执行;目前来讲,大部分地下防水工程,设计是有要求的,一般采用标准图集,具体要求在图集上表示的,就不要认为设计没有要求,这是设计有要求的,除非设计什么都没有讲。
回复
4楼
就算设计没有要求,在图纸会审时也要提出来,让设计确认,要做还是不要做,在于设计。目前,很多项目的做法,也没有按设计要求的做,只做了侧面,没有做底部比较多,特别深基坑内如电梯井等,但位置不深的基础梁和承台肯定要做的。
回复
5楼
1)需要。
2)需要。
图纸中虽然没有大样,但是未注明的一般会引用相关图集
回复
6楼
1)建筑采用桩基础形式,地下室底板采用自粘防水卷材,请问承台侧壁及底部是否需要施工防水层(设计没有相关要求)
为啥不做 要不是不漏水?
2)底板阴阳角以及后浇带部位是否需要施工防水附加层?
需要
设计图纸没有相关要求。同时根据地下防水工程验收规范细部构造防水这一分项工程的主控项目貌似全是按照设计要求。但是根据相关图集,底板阴阳角以及后浇带部位需要施工防水附加层。
看图集 让设计明确吧 这都是基本的
回复